Тема: Важно: Вопросы, пожелания и предложения по линейке контроллеров СУНА

  1. #31

    По умолчанию

    Здравствуйте, Мария. Написал Вам на почту. Готов к общению по нашей проблеме.

  2. #32

    По умолчанию

    Александр, а у вас случаем в настройках входов выходов параметр "Минимальная частота питания насоса от ПЧ, Гц" не 25hz стоит?

    У меня тоже чуть больше 7mA висело, а потом понял что это начальное минимальное значение при включении от установки (Минимальная частота питания насоса от ПЧ, Гц, у меня установлено 20Hz).

    12mA как раз 25Hz которые по умолчанию в параметре.

    Данный контролер отдает 4-20mA равный диапазону 0-100 на мощность насоса.

    В инструкции и указано что на Частотнике обязательно мин макс частоты выставлять 0-50Hz.

    У меня при включении контролера, до запуска, на частотник идет примерно 7mA, на частотнике получается значение 40%, которые переводит в установку 20Hz на насос.
    Когда работает контролер и нужно повысить давление он начинает увеличить от 7ma до 20mA, что как раз регулирует диапазон 0-100 задания от контролера, в задание для насоса от 20Hz до 50Hz.
    Последний раз редактировалось spitefulbeaver; 20.12.2023 в 15:01. Причина: Дополнение

  3. #33

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Да, в параметре "Минимальная частота питания насоса от ПЧ, Гц" стоит 25hz.
    Попробую изменить данный параметр и потом отпишусь. Спасибо.

  4. #34

    По умолчанию

    День добрый! После изменения значения параметра "Минимальная частота питания насоса от ПЧ, Гц" с 25hz на 15hz, мы получили изменение (регулирование) аналогового выхода контроллера по току. Правда, предварительно была загружена последняя прошивка. Требуется еще подобрать коэффициенты пид регулятора, но это уже в процессе. Всем спасибо.

  5. #35

    По умолчанию

    Здравствуйте. Прибор СУНА 122 алгоритм 4.20. Существует ли возможность отключить чередование насосов по времени наработки? Т.е чтобы насос 1 работал всегда, а насос 2 подключался бы только тогда, когда производительности насоса 1 недостаточно.

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fffredi Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Прибор СУНА 122 алгоритм 4.20. Существует ли возможность отключить чередование насосов по времени наработки? Т.е чтобы насос 1 работал всегда, а насос 2 подключался бы только тогда, когда производительности насоса 1 недостаточно.
    Добрый день, боюсь что в алгоритме 04.20 такого реализовать не получится т.к готовая логика уже преднастроена на чередование насосов.
    Старший инженер группы технической поддержки

  7. #37
    Пользователь
    Регистрация
    26.02.2019
    Адрес
    karaganda
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Суна 121. 24. после отключения эл. энергии, питание датчика пропадает раньше чем питание схемы контролера в следствие накопления эл. энергии в конденсаторах , в результате после подачи эл. энергии контролер находится в аварии (авария ДД) Приходится сбрасывать аварию вручную, это очень не удобно учитывая что насосные обычно находятся в цокольных помещениях. Необходимо ввести автосброс аварии ДД .
    Последний раз редактировалось Д Сергей; 29.05.2024 в 07:27.

  8. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Д Сергей Посмотреть сообщение
    Суна 121. 24. после отключения эл. энергии, питание датчика пропадает раньше чем питание схемы контролера в следствие накопления эл. энергии в конденсаторах , в результате после подачи эл. энергии контролер находится в аварии (авария ДД) Приходится сбрасывать аварию вручную, это очень не удобно учитывая что насосные обычно находятся в цокольных помещениях. Необходимо ввести автосброс аварии ДД .
    Добрый день, попробуйте увеличить время фильтра (меню/настройка/защита) для дискретных входов. Если для аналоговых входов, то это делается через системное меню (входы/аналогговые/фильтр)
    Старший инженер группы технической поддержки

  9. #39
    Пользователь
    Регистрация
    26.02.2019
    Адрес
    karaganda
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тимур Назарбоев Посмотреть сообщение
    Добрый день, попробуйте увеличить время фильтра (меню/настройка/защита) для дискретных входов. Если для аналоговых входов, то это делается через системное меню (входы/аналогговые/фильтр)
    Добрый день. Спасибо за совет, проблема решилась.

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Ответов: 147
    Последнее сообщение: 21.05.2024, 06:13
  2. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 19.03.2024, 12:01
  3. Предложения по доработке OWEN Logic.
    от devi29rus в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 06.06.2023, 07:48
  4. Предложения по улучшению качества сервиса
    от alekseydav в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.12.2020, 10:45

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •