Добрый день! Простите за глупый вопрос - диоды подключать параллельно нагрузке?
У меня проблема в следующем. К модулю ввода вывода подключены поворотные задвижки и к конечникам задвижек подключены лампочки для сигнализации "открыто", "закрыто". Сигнализация и управление проложены разными проводами (даже экранированными). И задвижки и лампы сигнализации на 220В. Так вот когда задвижка закрывается (или открывается) и срабатывает конечник проскакивает импульс и на контроллер приходит ошибка по этому модулю. Вопрос в том как убрать этот импульс, диоды помогут?
Напрямую к модулю подключены задвижки?
Да, там вроде ток не большой у одной 0,04 А у другой 0,30 А.
Я вот всегда всё делаю через промежуточные реле и вам советую. Сокращаете огромное количество проблем.
Проблема не в управлении задвижкой, а в тот момент когда срабатывает конечник. Импульс видно по кратковременно загорающимся лампам (которые гореть не должны). От таких же конечников подключен сигнал на вход модуля о состоянии задвижки. Может по ним и проходит импульс?