Это фильтр. Сигнала ПИ через него.
Эти великое таинство.Моему деду это рассказал его дед..зачем делим на два?)
Это фильтр. Сигнала ПИ через него.
Эти великое таинство.Моему деду это рассказал его дед..зачем делим на два?)
Ладно, условие включение пока опустим... я не могу включить нужное кол-во котлов пока... Хоть и код уже написан((
Тот код тоже великое таинство..
Последний раз редактировалось Валенок; 20.09.2013 в 10:24.
Добрый день!
Понимаю, что тема вроде как избитая, но все же...
А если каскад котлов с модулирующими горелками.
Какой сигнал подается котлам? Температура? Мощность?
Как в таком случае происходит управление?
Есть ли какие-то наработки, чтобы хотя бы саму суть управления понять?
Прочитайте описание Витотроника 333, оно есть на русском языке. Там рассмотрены разные варианты каскадов котлов.
Читал. Вся эта информация хороша, но когда дело касается частностей, то ее явно недостаточно.
Хорошо. Давайте так. У котлов своя автоматика, у каскадного регулятора своя.
То есть каскадный регулятор отправляет какой-то сигнал каждому котлу, вынуждая его включаться и работать так, как каскадному регулятору нужно.
Так вот - что это за сигнал?
Я читал описания работы различных каскадных регуляторов, так вот, есть такие, которые направляют в каждый котел сигнал о заданной мощности, в %. В таком случае интересно, кто контролирует температуру на выходе отдельно взятого котла.А то ведь может быть ситуация такого рода:
2 котла, каждый дает половину общей мощности. Подачу нужно держать 80*С, обратка 60*С. Каскадный регулятор включает один котел и разгоняет его не глядючи до 100% мощности. На выходе за гидравлическим разделителем 80*С мы может и получим, а вот на выходе из котла в таком случае получим 100*С, при том, что макс.температура котла =80. Кто должен за эти непревышением следить? Котловая автоматика автоматически обрезает мощность или же каскадный регулятор получает данные о температуре в котле и сам прижимает сигнал мощности? Во втором случае ситуация не очень хорошая ,потому что получается, что работой отдельно взятого котла руководит какой-то сторонний источник, при всем при том, что у котла есть своя автоматика. Как мне кажется, взаимодействие между модулями все-таки лучше делать на уровне уставок для локальных регуляторов, чем влазить в башку котла. Это все равно ,что я начну газовый клапан самолично крутить.
Есть еще такие виды регулирования каскада, когда каждый котел как раз, как упомянуто выше, получает от регулятора какую-то уставку по температуре, и сам обеспечивает выполнение этой уставки (например, такие режимы есть в Siemens RVA47). Мне такой вариант больше по душе, но возникает вопрос: как эта уставка температуры для каждого котла высчитывается? Как я понял, каскадом руководит И-регулятор. Так вот - как его выход трансформируется в уставку температуры для каждого котла?
И еще. При подключении или отключении каждой следующей ступени каскада интеграл накопленной ошибки обнуляется или нет?
Так что вопросов на самом деле очень много.
Буду очень признателен, если разъясните.