А, попробую, спасибо!
А, попробую, спасибо!
Сема управления задвижкой в режимах "ручной -автомат" на нагнетании турбокомпрессора.
Применено реле ПР110-220 8д4р
Последний раз редактировалось C.Pavel; 24.11.2013 в 19:00.
схема управдления
Спасибо за пример ,еще бы немного текста (описание) -цены бы не было .![]()
электронщик до мозга костей и не только
Эта схема работает на турбокомпрессорах .
Алгоритм работы не сложен.Ручное управление как и все привода задвижек,в режиме автоматика задержка открытия на 2 минуты после включения масляного выключателя и подачи возбуждения на двигатель.
В ручном режиме :
ключ выбора режима в положение "Р", вход I1-ручное управление,I3-кнопка "Открыть",элемент"И","ИЛИ" ,"RS"триггер.
Вход I5 -концевой выключатель на открытие,контакты в положении НЗ,I6-концевой выключатель на закрытие,контакты в положении НО,
кратковременно нажимаем на кнопку "Открыть",вход I3,импульс на вход S триггера включает выход Q1,привод идет на открытие до срабатывания концевого выключателя.
Аналогично работает цепочка на закрытие.
В режиме автоматика:
ключ выбора в положенте "А"вход I7 через блок "TON "задержка импульса на включение на 1 сек.,устранение дребезга контактов реле в возбудителе,блок формирования импульса на открытие-RTRIG1-TN1-TON1-вход S триггераRS1,далее как в ручном режиме.
Закрытие:
вход I7 -размыкается контакт реле возбудителя,задержка ипульса на закрытие 10сек,формирование импульса на закрытие-FTRIG1-TN2-TON2,
на вход S триггера RS2/
Блок BLINK1 генерирует импульс с интервалом 1 сек. для индикации хода привода.
Да, погонял, немного причесал(заменил связи на переменные) для удобочитаемости и последующего заполнения проекта. Все работает. Сижу вот, делаю(пытаюсь) блок проверки нахождения уставки Б в интервале от А до А+6. Только чур, не выкладывайте свой вариант, пока я свой не сделаю, а то мне неинтересно будет готовое пользоватьМне полезнее будет сначала самому поковыряться там, где я уже что-то понимаю.
Последний раз редактировалось Budka; 25.11.2013 в 21:53.
Так в предыдущих вариантах у меня был макрос сравнения времени ,вот его и возьмем
правда одного недостаточно ,он будет правильно от 0 до6 часов (уставки)
думаю проще не делать анализ А+6 ,а просто от появления сигнала на выходе А+18 запустит ТР на 6 часов .Пока он есть -можно запускать переходной процесс ,а если нет, то переходим на В12
Р,С, не заметил пожелание ,пока заторможу ...А вы не открывайте![]()
Последний раз редактировалось rovki; 25.11.2013 в 22:30.
электронщик до мозга костей и не только
А если сбой питания? Нам нужно только от энергонезависимых уставок плясать, больше никак не годится. Вот пропало на минутку питание, и перезапустился таймер этот 6-часовой. А например в это время вредители, маскирующиеся под сотрудников, ввели неверную уставку Б12, которая не словилась. И как с этим бороться? Человеческий фактор должен обязательно учитываться, без "защиты от дурака" - никак
Сделал проверку правильности уставок режима Б+12. Проверяется, лежит ли значение Б в пределах от А до А+6, при этом корректно обрабатывается любое время суток, хотя от 18-00 до 0-00 пришлось немного помудрить. Если время корректное, на выходе Q3 появляется "1"
Анатолий Геннадиевич, проверяйте "самостоятельную работу" очередного студента![]()
Последний раз редактировалось Budka; 26.11.2013 в 03:25.