Страница 366 из 465 ПерваяПервая ... 266316356364365366367368376416 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,651 по 3,660 из 5258

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    08.08.2017
    Адрес
    г.Ижевск
    Сообщений
    128

    По умолчанию

    Вопрос был точно не для Вас.
    Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ
    www.tap18.ru

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    Доброго всем дня.
    Подскажите пожалуйста про:
    1. "перемычек на плате ПР-ИП485 можно подключить или отключить подтягивающие резисторы линий связи А и В" (стр 38 руководства), что за перемычки и для чего нужны?
    2. не заменитель ли согласующего резистора на 120 ом? Можно ли подключать дополнительно внешний резистор на 120 Ом?
    3. Какой тип резистора на дальних концах линии RS-485 желательно использовать? Можно ли проволочный? Не будет ли индуктивность проволочного резистора мешать искажать сигналы?
    Спасибо.
    Добрый день.
    1. подтягивающие резисторы линий связи А и В" для выбора режима Master или Slave, у мастера свои подтягивающие резисторы, для слейва они отключаются. https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25978 во вкладке есть фото
    2. Нет, это другое, в РЭ эти тоже показаны
    3. Обычный МЛТ будет норм.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Может у кого встречалось? Тухнет дисплей(проподает текст) на пару сек. Замечал на нескольких проектов.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Samel Посмотреть сообщение
    Может у кого встречалось? Тухнет дисплей(проподает текст) на пару сек. Замечал на нескольких проектов.
    Проект сложный, какое время цикла? Раньше было такое, помню делались доработки в ПО, вроде ситуация улучшалось, как часто это происходит, версия OL последняя?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Проект сложный, какое время цикла? Раньше было такое, помню делались доработки в ПО, вроде ситуация улучшалось, как часто это происходит, версия OL последняя?
    Время цикла 12 мс. Версия OL последняя.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,016

    По умолчанию

    Это нормально, так как может зависеть от кода

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Это нормально, так как может зависеть от кода
    А как код связан с текстовой индикацией?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,016

    По умолчанию

    Samel дело может быть не в сложности проекта, а в самом коде вывода на экран. Я как то попробовал макрос Fifo использовать для организации стека ячеек и вывода их на экран, стало моргать постоянно. Применил простой макрос ППЗУ. Время цикла было 7-8 мс

  9. #9

    По умолчанию

    Приветствую коллеги! В прошлом году я применил контроллер ПР200 на объекте в неотапливаемом помещении в обычном электро шкафу IP54. И получил нежданчик: заказчик ругается что все не работает. Выяснилось что при температуре около 0 градусов контроллер не запускается: питание есть, светится экран, а остальное труп. Причем, если его не выключать, то он продолжает работать до -20С. Думал что сам что-то не так сконфигурировал, но даже простая моргалка на генераторе при не заработала. Обошлось малой кровью: установил обогреватель в шкаф, но по паспорту он же до -20С.
    Раньше ставил в теплых отапливаемых помещениях, и не задумывался о температуре, и тем более читаю мануалы, и привык доверять если производитель говорит -20 то не ниже -20.
    В дальнейшем для большого проекта было закуплено около 20 контроллеров и я решил проверить на температуру, я по очереди помещал в морозилку бытового холодильника (около -17С по датчикам PT100 и регулятору ТРМ138) на сутки, в итоге из всей партии ни один не включился.
    Теперь в раздумьях, может только у меня так, может еще кто-то такой эксперимент провести?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergej_sergej Посмотреть сообщение
    Приветствую коллеги! В прошлом году я применил контроллер ПР200 на объекте в неотапливаемом помещении в обычном электро шкафу IP54. И получил нежданчик: заказчик ругается что все не работает. Выяснилось что при температуре около 0 градусов контроллер не запускается: питание есть, светится экран, а остальное труп. Причем, если его не выключать, то он продолжает работать до -20С. Думал что сам что-то не так сконфигурировал, но даже простая моргалка на генераторе при не заработала. Обошлось малой кровью: установил обогреватель в шкаф, но по паспорту он же до -20С.
    Раньше ставил в теплых отапливаемых помещениях, и не задумывался о температуре, и тем более читаю мануалы, и привык доверять если производитель говорит -20 то не ниже -20.
    В дальнейшем для большого проекта было закуплено около 20 контроллеров и я решил проверить на температуру, я по очереди помещал в морозилку бытового холодильника (около -17С по датчикам PT100 и регулятору ТРМ138) на сутки, в итоге из всей партии ни один не включился.
    Теперь в раздумьях, может только у меня так, может еще кто-то такой эксперимент провести?
    Добрый день. Напишите ,пожалуйста, письмо на support@owen.ru с указанием контактных данных (почту и номер телефона для связи), в письме укажите мою фамилию, чтобы письмо попало прямиком ко мне. Будем разбираться с причиной такого поведения прибора.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

Страница 366 из 465 ПерваяПервая ... 266316356364365366367368376416 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •