Страница 341 из 827 ПерваяПервая ... 241291331339340341342343351391441 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,401 по 3,410 из 8261

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #3401
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,035

    По умолчанию

    Если выпаять реле, то будет зависеть от цикла программы. Если реле не выпаивать, смотрите характеристики реле, там вроде тоже Omron какой-то стоит.

  2. #3402
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,464

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergei2201 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Скажите пожалуйста, какая максимальная скорость дискретных входов в ПР200-24? Немного побродил по форуму, почитал мануал и нашёл только скорость опроса входов в 2 мс.
    Не более 200Гц как у ПР114
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3403

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Если выпаять реле, то будет зависеть от цикла программы. Если реле не выпаивать, смотрите характеристики реле, там вроде тоже Omron какой-то стоит.
    Это по выходу. В мануале написано: Время включения не более 10 мс. Итого по выходу 22 мс. Меня вход интересовал. Планировал энкодер опрашивать, 2000 импульсов в минуту. По идее должно хватить. Если скорость цикла 2 мс, то вход должен принять 30000 импульсов в минуту.

  4. #3404
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,464

    По умолчанию

    Добрый день. Тема уже обсуждалась не раз. Не более 200 имп/сек. У Вас получается около 33имп/сек. - должно хватить.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #3405

    По умолчанию

    Спасибо всем за ответы!

  6. #3406

    По умолчанию

    <b>Индикатор СМИ2</b> № 39803111104040964 v1.12

    из конфигуратора виден в заводских настройках (Fact). При чтении параметров возникают ошибки для параметров dev.R sla.A sla.R

    Но при переводе в рабочий режим теряется связь. Не подходят ни прочитанные сетевые настройки, ни заводские.

    Ау! Ветка живая? Что с индикатором делать? В сервис, или можно как-то перепрошить?
    Последний раз редактировалось Евгений Пашигоров; 24.07.2017 в 08:40.

  7. #3407

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Значит максимальное время около 1,5 минуты ,так как я использую шариковинтовую пару с шагом 5мм\оборот. Если использовать скоростную пару ( 20мм\оборот) или дробление шага внутри драйвера ,то можно ускорится ,но мне это не нужно .
    Очень интересно как можно ускориться дроблением шага внутри драйвера ШД.

  8. #3408
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,137

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Очень интересно как можно ускориться дроблением шага внутри драйвера ШД.
    Описался ,это если есть дробление и его можно убрать ,то можно ускорить ...
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #3409

    По умолчанию

    Здравствуйте. Впервые сталкиваюсь с кондуктометрическими датчиками уровня, нужно подключить к ПР200. Почитал похожие темы на форуме, можно использовать БКК1, но там 4 канала контроля. В моем случае нужно подключить 5 (нижний уровень, 3 насоса, переполнение резервуара), подскажите как лучше сделать, использовать два БКК1?

  10. #3410
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,986

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evgeny K Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Впервые сталкиваюсь с кондуктометрическими датчиками уровня, нужно подключить к ПР200. Почитал похожие темы на форуме, можно использовать БКК1, но там 4 канала контроля. В моем случае нужно подключить 5 (нижний уровень, 3 насоса, переполнение резервуара), подскажите как лучше сделать, использовать два БКК1?
    Мне кажется это предпочтительней:

    mk110-220.4k.4r[m01].png


    http://www.owen.ru/catalog/modul_kon..._4k4r/opisanie


    Можно дискретные входы не тратить и получить дополнительные дискретные выходы! Вам, так как 5 датчиков, два модуля понадобятся! И надеюсь Вы сделали правильный выбор, так как если ёмкость под атмосферным давлением, уровень можно измерить и датчиком избыточного давления типа ПД100, а его можно напрямую к ПР подключить, да и совсем другой уровень контроля уровня будет, на порядок или два выше!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 341 из 827 ПерваяПервая ... 241291331339340341342343351391441 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 11440
    Последнее сообщение: 14.04.2025, 15:49
  2. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 8245
    Последнее сообщение: 14.04.2025, 03:28
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •