    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    Как исправить пустые прямоугольники вместо значений в режиме "Онлайн отладка"?
    При этом большая часть значений отображается, а некоторые нет.
    С состояниями дискретных выходов так же, то отображает включенное состояние то не отображает, при том что выход включен. Спасибо вам за ответы.
    В OL есть некое ограничение на количество одновременно отображаемых значений в отладке. Увеличивайте масштаб, чтобы уменьшить количество одновременно отображаемых значений

  2. #3372

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MikeS Посмотреть сообщение
    Дело не в реле. Вопрос про ОЛ: когда выход К1 (К2-К4) настроен на режим работы как ШИМ, он должен менять свой цвет в режиме симулятора? У меня он просто красный при любом значении, отличном от "0". Мне казалось, что он должен показывать активность ШИМ.
    Добрый день! При любом значении, отличном от нуля эти выходы будут подсвечиваться одинаково.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  3. #3373
    Пользователь
    Регистрация
    07.02.2017
    Адрес
    Фалёнки
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Добрый день! При любом значении, отличном от нуля эти выходы будут подсвечиваться одинаково.
    Спасибо!
    А сделать так, чтоб он отображал работу выхода, можно реализовать в будущих версиях? На мой взгляд, это очевидная вещь, в плане восприятия работы алгоритма при его отладке в режиме симулятора.

  4. #3374

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    https://docs.owen.ru/product/program...43#topic-77848 этот пункт должен подойти для решения вопроса
    Всем большое спасибо!

  5. #3375

    По умолчанию

    День добрый!

    Данный проект:

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение

    Вложение 50739

    Вложение 50740

    Запись должна быть разовая(кратковременная) и я обычно в мастере создаю две разные сетевые переменные, одну пишу, другую читаю, в слейве это будет одна переменная Var1! Я обычно делаю так, что бы запись шла, пока не считается "0" из этой переменной и ограничиваю по времени 10 секундами, мало ли что, например мыши провод перегрызли!
    Работает в паре с этим проектом
    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вот добавил в свойства макроса настройку значений по умолчанию:

    Вложение 50379

    Останется нужные значения найти, наверно проще В ОЛ сделать небольшой проект для этого!

    Вложение 50380
    9 ПР200 соединены по модбасу, на 8 нажимаются и загораются кнопки, 9я (мастер) передает согласно настройке соответствующей нажатой кнопке на модули 16Р и там уже работают исполнительные устройства.
    Появилась потребность посчитать время работы каждой из 8 ПР (слейв) и вывести в виде таблицы на какой-нибудь экран.
    Например вот так:
    изображение_2023-12-03_185043438.png
    Где время и дата начала сеанса (нажата любая из 7 кнопок на слейве пр, 8 стоп, на нее не реагируем)
    Номер поста - порядковый номер ПР
    Время общее - время с момента нажатия на кнопку 1-7 и до нажатия на кнопку 8, пока нажимаются любые кроме 8 мы считаем это время.
    Время кн1 - 7 - время работы каждой из кнопок пока она нажата, до того как нажмут кнопку 8 могут несколько раз быть нажата любая из 7.
    Температура в начале отсчета времени (нажата отличная от 8й кнопка)

    Какой экран можно применить для такой задачи? Буду благодарен за любую информацию, спасибо!

  6. #3376

    По умолчанию

    МОГУ корректно передать AI вход на AI выход.
    Свойства AI:
    4-20 мА
    Верхняя граница 181.
    Поэтому текущее значение умножаю на 100 и делю на 181, отбрасываемый остаток от деления посчитал не сильно должно повлиять на значение.
    Далее возможность коррекция смещения и наклона.

    Вы правы, умножение лишне, Спасибо
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png ratio.png (19.4 Кб, Просмотров: 15)
    Последний раз редактировалось novinky; 11.12.2023 в 11:19.

  7. #3377

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    не могу корректно передать AI вход на AI выход.
    Свойства AI:
    4-20 мА
    Верхняя граница 181.
    Поэтому текущее значение умножаю на 100 и делю на 181, отбрасываемый остаток от деления посчитал не сильно должно повлиять на значение.
    Далее возможность коррекция смещения и наклона.
    Подскажите пожалуйста почему многократно завышает выходное значение?
    Что значит корректно?
    Зачем вы умножаете на 100?
    Для управления аналоговым выходом следует подавать на него значение вещественного типа в диапазоне 0,0...1,0

  8. #3378
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,383

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    МОГУ корректно передать AI вход на AI выход.
    Свойства AI:
    4-20 мА
    Верхняя граница 181.
    Поэтому текущее значение умножаю на 100 и делю на 181, отбрасываемый остаток от деления посчитал не сильно должно повлиять на значение.
    Далее возможность коррекция смещения и наклона.

    Вы правы, умножение лишне, Спасибо
    Может так:

    Приведение температуры к аналоговому выходу.png

    AI1 - сигнал;
    AI2 - верхняя граница диапазона;
    AI3 - нижняя граница диапазона!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #3379

    По умолчанию

    Добрый день. Форумчане, вопрос от начинающего, у кого нибудь есть решебник задач по среде codesys v3.5 ?

  10. #3380

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Taras_trsv Посмотреть сообщение
    Добрый день. Форумчане, вопрос от начинающего, у кого нибудь есть решебник задач по среде codesys v3.5 ?
    А зачем вы этот вопрос задаете в рандомном ветке еще и не в том разделе??

Страница 338 из 368 ПерваяПервая ... 238288328336337338339340348 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 13:53
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •