Благодарю, хорошо уже что массивы есть. А может ещё много чего есть, а мы и не знаем ? Но ведь где-то всё, что есть должно быть описано? Разработчики OWL! Вы здесь есть? Прошу разъяснить.
Благодарю, хорошо уже что массивы есть. А может ещё много чего есть, а мы и не знаем ? Но ведь где-то всё, что есть должно быть описано? Разработчики OWL! Вы здесь есть? Прошу разъяснить.
Менеджер по продукту | Owen Logic
email: soft@owen.ru
Здравствуйте!
ПР200 имеет 12 битный АЦП. Как узнать шаг измерения, те какое опорное напряжение у АЦП?
вообще я туплю по поводу шага измерения тс. сколько ом минимум он может намерить?
и еще не понятно, как в овен лоджик в макрос добавить свой ФБ?
пожалуйста объясните, почему рт100 не рекомендуется использовать на пр200... а рек рт1000. у них же диапазон измерений одинаковый.
Поищите по форуму, много раз обсуждалось. Основная проблема кроется в нсх. Сравните и все станет ясно. При изменении температуры на один градус, сопротивление пт100 изменится примерно на 0.39 Ом, а пт 1000 на 3.9Ом . Вход пр200 0,39 просто физически не способен уловить. И не помогут всякие шаманства,