Тема: Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Здравствуйте !
    реализован опрос счётчиков "СЭТ-4ТМ" и "Меркурий 230", корректор "СПГ-761" через ОРС-сервер "ЛОГИКА"
    перепробовал все «протоколы обмена пульсар-м»
    через сторонний OPC сервер опрос идёт.
    001.png
    002.png
    003.png
    004.png
    Вопрос возможно ли связать "Телемеханика ЛАЙТ" с счетчиком импульсов "Пульсар 4" не используя OPC сервер.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    korneii а в Телемеханике поддержан протокол "Пульсар" ?
    для справки, счетчики импульсов Пульсар (некоторые) по запросу выпускаются с протоколом Modbus. Судя по программе TestAll и отправке команды, у вас счетчик импульсов с протоколом Пульсар.
    Если к адресу добавить в начале 0 ?
    Последний раз редактировалось melky; 07.01.2022 в 22:43.

  3. #3

    По умолчанию

    Опыта использования Телемеханики ещё нет, необходимо заложить техническое решение на опрос счётчиков Энергомера (CE102, CE303). Из документации не могу сделать однозначный вывод возможно ли организовать опрос без использования контроллеров ОВЕН серии ТЛ? Конкретно интересуют следующие варианты:
    1) через преобразователь интерфейсов RS-485 - Ethernet.
    2) опрос счётчиков по RS-485 осуществляет сторонний контроллер (с написанными драйверами) и этот контроллер публикует данные в Modbus TCP.
    Количество счётчиков в проекте - 80, приблизительное количество опрашиваемых тэгов - 2800.

    Если такие варианты возможны подскажите пожалуйста какие средства Телемеханики необходимо использовать?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rogozin.ewgen Посмотреть сообщение
    Опыта использования Телемеханики ещё нет, необходимо заложить техническое решение на опрос счётчиков Энергомера (CE102, CE303). Из документации не могу сделать однозначный вывод возможно ли организовать опрос без использования контроллеров ОВЕН серии ТЛ? Конкретно интересуют следующие варианты:
    1) через преобразователь интерфейсов RS-485 - Ethernet.
    Вариант рабочий, через эмулятор Non target, или, если вам нужны только архивы со счетчиков - напрямую подключать опрос в Энергоанализе .
    Но лучше конечно через УСПД, т.к. контроллер будет постоянно тянуть данные со счетчиков к себе в память, а при опросе верхом уже передавать свои накопленные архивы. В случае когда у вас прямое подключение - при запуске опроса счетчиков будет начинаться опрос, время опроса для 80 счетчиков напрямую будет значительно больше чем при опросе через УСПД.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо за ответы!
    Но всё же есть сложности.
    Ситуация следующая: для тестирования возможностей Телемеханики собрали небольшой "стенд": есть контроллер (не овен) к которому подключено несколько счётчиков по RS-485 с различными протоколами. Это контроллер публикует необходимые параметры в регистры Modbus TCP.
    В Телемеханике в модуле "Контроллер" добавил None-target-контроллер, таблицу адресов через шаблон xls. При запуске эмуляции с опросом все параметры считываются без проблем.
    Не могу понять почему в модуле "Визуализация" не отображаются считанная информация.
    1)Подскажите, куда смотреть?
    2)Правильно ли я понимаю, что в "Визуализацию" данные виртуального контроллера None-target попадают через "Сервер сбора данных"? Если так, то какие настройки должны быть у виртуального контроллера?

  6. #6

    По умолчанию

    При работе с Non-target вам недостаточно запустить эмуляцию с режимом опроса - нужно запустить приложение-эмулятор ПЛК.

    Он расположен в папке с программой, по умолчанию это путь C:\Program Files (x86)\OWEN\TML\Bin\EnLogicPLC . С этим приложением работаете как с физическим ПЛК - нужно в него загружать конфигурацию, доступен он для вас будет по локальному адресу 127.0.0.1

    Работа с NonTarget описана во встроенной справочной системе ТЛ ( Контроллеры ->Эмулятор контроллера), правда названия непосредственно exe файлов указаны немного другие - не так давно эмулятор обновили, изменения во встроенную справку внести еще не успели, но логика названий осталась та же. Там есть два типа exe - эмулятор как приложение Windows, и эмулятор как служба Windows - ознакомьтесь со справкой и выбирайте тот который подходит под задачу ( для тестирования наверное удобнее будет приложение )

    После того как запустили эмулятор и загрузили в него программу, не забудьте нажать "Построить конфигурацию" в модуле контроллеры - чтобы передать конфигурацию в сервер сбора данных для опроса. Когда эмулятор запущен, конфигурация построена и сервер сбора данных запущен - у вас в визуализации будут отображаться данные с вашего эмулятора.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

  7. #7

    По умолчанию

    Имеем прибор, опрашиваемый по RS485 - Modbus. Для синхронизации времени по Modbus, необходимо послать "специфическую" (не типовую) посылку для данного устройства. В посылку необходимо будет вставить метку времени из контроллера.
    В теории так можно сделать?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    rogozin.ewgen посмотрите библиотеку Owen.Vendor, если не ошибаюсь она под CodeSys 3.5 и в ней поддержаны Энергомера.
    То есть любой ПЛК с этой средой.

    А почему именно Контроллером их читать?
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34449

  9. #9

    По умолчанию

    Про библиотеку Owen.Vendor я в курсе.
    Перефразирую немного вопрос:
    непонятно можно ли применять Телемеханику лайт для опроса большого количества счётчиков (в нашем случае 80 счётчиков, около 2500 тэгов) с использованием виртуальных счётчиков WKLOGIK или None-target? На форуме встречал информацию что виртуальный контроллер используется только для отладки "на столе".

  10. #10

    По умолчанию

    Добрый день

    WKLOGIK - да, используйте только для отладки, если есть такая необходимость, при опросе большого количества сигналов может значительно загружать систему.

    Для непрерывной работы и для опроса большого количества сигналов рекомендуем использовать эмулятор None-target - он оптимизирован под такую работу.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

Страница 33 из 35 ПерваяПервая ... 233132333435 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 8546
    Последнее сообщение: 05.12.2025, 17:25
  2. Экспресс вопрос (ответ)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8682
    Последнее сообщение: 03.12.2025, 09:35
  3. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 11761
    Последнее сообщение: 01.12.2025, 07:41
  4. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  5. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе В разработке
    Ответов: 80