Да, нужно линии сгруппировать, или лучше сделать символ.
Да, нужно линии сгруппировать, или лучше сделать символ.
Спасибо.
Да, конечно, в том-то и дело, что сгруппировал их. И , повторюсь, что у этой группы есть входное значение "Видимый элемент", я туда перетащил переменную. Хочу чтобы при значении переменной, равной "0" у меня эта группа (все линии) не были видны, а при "1" наоборот были видны как надо настраивать динамизацию? Если пропишу "1", то видна одна линия, если "2" другая, если "3" третья, а как сделать так, чтоб все были видны?
Приложите ваш проект, а также несколько скриншотов описывающих ситуацию.
Спасибо.
SCADAMaster, не знаю, наверное не туда написал, но надеюсь поможете.
Есть ПК на предприятии, скада + инсатовский опс. При долгой работе ПК (больше 2-ух дней не выключается), начинаются непонятные проблемы:
При заходе в скаду, значения не появляются. при открытии опс, вижу что порты открыты, послан 1 запрос (синим цветом) и все.
Пробовал напрямую включать опс без скады, тоже самое. значения не отображаются. И еще бывает когда выходишь из опс, запущенном скадой, он "долго выходит" секунд 20 (просит время на закрытие). Но если без скады запускал опс, то он из рабочего режима выходит мгновенно. А при вышеописанной ошибке, от выходит с отчетом таймера, как будто закрывает соединение со скадой (но скада в данный момент не запущена). Помогает простая перезагрузка ПК.
Извиняюсь за сумбурное изложение проблемы, надеюсь поймете.
Долго выходит - означает что идет завершение потока. Поток может не завершаться из-за зависания порта.
Как у вас подключены устройства? По какому интерфейсу?
Спасибо.
2 ком-порта на мат. плате.
Смотрите по логу запросов - что происходит на шине в этот момент.
Если ошибка открытия порта - значит что-то с портом (можно попробовать включить реинициализацию).
Спасибо.
Ничего не происходит, просто 1 запрос первому модулю в списке, никаких ошибок, ответов. порт открыт.
А новые запросы формируются?
Пришлите лог обмена с устройством. Для этого в свойствах сервера включите запись журнала и всех его событий, размер лога задайте равным 10000. Запустите режим исполнения и воспроизведите ошибку. Лог пишется в папку:
c:\ProgramData\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVERLOGS\
Лог заархивируйте и вышлите нам, также пришлите вашу конфигурацию ОРС сервера.
Спасибо.
Как снова появиться, скину. Подскажите пожалуйста, как правильно вставлять исправленный удаленно проект, вместо того который работал (во время изменений), но чтобы все архивы значений сохранились.