Вспомнил, была такая же фигня-заменили насос, всё нормально стало, а тот на другую скважину поставили, где работало по ЭКМу
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
ЭЦВ они только в сборе меняются. Можно конечно двигатель снимать и ставить на другую насосную часть, например если она износилась и не даёт напора, но опять же по мощности должны совпадать. Самый геморрой это доставать эти насосы, затратно...Лучше новый ставить, а собранный ставить на каптаж, где его быстро вытащить можно.
Друзья! не бейте меня пожалуйста, но что-то я сошел уже потихоньку с ума... я еще не сталкивался с пид-регулированием на ПР,а создать мне нужно аналог ТРМ32 внутри Прки.
в чужих примерах есть ПИД регуляторы и управление клапанами, но ладу я так и не могу дать. встречаются макросы, которые раньше были в онлайн базе, а тперь к ним нет описаний...
даже в описании актуального пид-регулятора из базы написано, что период пид должен менять внутри макроса, а он запаролен.
в других ПИД есть вроде вход периода, но открываешь макрос, а там и намека на использования периода нет. с выходными элементами такая-же беда. те, которые мне попались или не имеют настройки периода или не имеют описания, или воспринимают период непойми как, или не умеют работать с 100% сигналом (вместо непрерывного сигнала на ИМ получаю скважность 1 с периодом ШИМ)
в итоге прошу помочь мне с примером программы с рабочим пид регулятором, по возможности с автонастройкой и выходом на исполнительный КЗР с дискретными входами открыть/закрыть.
с погодным графиком я разобрался. тут вопросов нет.
Последний раз редактировалось bayk; 27.10.2019 в 19:29.
Поставьте(задействуйте) датчик положения, тогда можно так:
ПИД-регулятор с зоной нечувствительности_2.PNG
Другого варианта с автоматической настройкой регулятора(АНР), боюсь что нет!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
хорошо. бросаем надежду на автонастройку. а что это за странный блок Pid? откуда он вообще взялся?
и какой пид-регулятор тогда применить?
я кстати допилил блок BUSP_M до правильной работы, к нему подключен блок REG_PID в авторах написан в.кабуша. там хоть и есть вход периода пид, но я так и не понял, как он там вообще действует? на него просто умножается во всех числах подряд (условно)
прикладываю проект для понимания того, что я налепил и в чем не разобрался
Последний раз редактировалось bayk; 27.10.2019 в 20:08.
Это ПИД-регулятор ОЛ, он там один, попутать не с чем!
Если датчик положения неприемлем, ставим прокладку между ПИД-регулятором и дискретными выходами, недавно подобный вопрос возникал на форуме, говорили, что есть подобная прокладка в менеджере компонентов, попробуйте ту тему найти и обсуждение по этой теме!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.10.2019 в 20:12.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
я его в лоджике так и не нашел, а где он лежит? а еще прочтите мое предыдущее сообщение, а то я его откорректировал, а вы уже ответили.
и правильно ли я понимаю, что вход dt в секундах? или вообще в циклах программы?
просто я писал пид на ПЛК. чтобы разобраться в этом вопросе, так я там создавал тактовый импульс и пересчитывал ПИД раз в заданное время, а тут как он может непрерывно высчитываться? тогда дифференциалка не в состоянии вообще работать..... или я чего-то не понимаю?
Последний раз редактировалось bayk; 27.10.2019 в 20:13.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.