Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 26 из 26

Тема: ОВЕН ПЛК210 -> SIEMENS CPU 317-2 pn/dp ОБМЕН ПО MODBUS TCP/IP

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Коллеги, будем побывать в качестве шлюза поставить s7-1200 так как он по умолчанию на борту имеет MODBUS TCP/IP.
    По поводу опроса у нас 7 аппаратов с контроллером Овен примерно по 50 переменных на каждый аппарат, сименс должен считывать(температуру, давление, и тд) и передавать управляющие сигналы.

  2. #2

    По умолчанию

    Только учтите максимальное количество соединений для S7-1200.
    The S7-1200 CPU supports 8 connections for open user communications (active or passive) using the following instructions: T_SEND_C, T_RECV_C, TCON, TDISCON, TSEND and TRECV.
    Note
    Modbus TCP uses Open User Communications (OUC) connections as Modbus communications path. There can be multiple client-server connections in addition to the connection between STEP 7 and the CPU. Mixed client and server connections are supported up to the maximum number permitted to be supported by the CPU for Open User Communications.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Подбор ПЛК (SIEMENS>>ОВЕН)
    от Димайден в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.04.2024, 18:09
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.09.2023, 14:01
  3. Обмен ПЛК210 и СП315Р
    от KIB52 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.05.2023, 14:12
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 00:26
  5. ОВЕН и обмен по modbus TCP
    от Alex12345 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 14:25

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •