Stas/// опрос идет всегда, пока переменная опроса в лог 1, как только сбросите ее в 0, опрос должен прекратиться. Было бы правильнее, если бы опрос происходил по импульсу (вдруг переделали в прошивке) с ожиданием полного ответа.
Stas/// ну и что, что он каждый раз будет считывать одну и ту же температуру?
Вот представьте, вы выполняете опрос какого-то датчика раз в минуту, на протяжении минуты у вас показания те же самые. Тут тоже самое, только в профиль...
Добрый день. Разобрался я как опрашивать с помощью ПР205 по Modbus RTU. Едиственное не получается сформировать команду с плавающей точкой 0B 03 00 53 00 02. Подскажите вообще её можно реализовать?Снимок экрана (426).jpgСнимок экрана (425).jpg
Stas/// Ну указать что переменная с плавающей запятой, указать регистр 0x53 или в десятичном виде 83
нет, я подключил вместо датчика программу что бы увидеть как выглядит запрос, а там при вводе нужных данных, на выходе вот так. Поэтому голову ломаю как сформировать команду что бы она была как в инструкции
Да пробую разные варианты, а опрос получается вот такойСнимок экрана (425).pngСнимок экрана (426).png
имеете ввиду все по нулям? ну значит там 0, может датчик не прикручен или еще что.
да, ПР мастер