Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 50

Тема: ПР 200 + датчик кислорода и Ph через RS 485

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stas/// Посмотреть сообщение
    Не могу снова разобраться с этими функциями, выставляю опрос дискретными сигналами, но опрос идёт постоянно без остановки. Не управляется не как опрос в ручную.Кто ни будь разбирается как они точно работают?
    Зачем вам это нужно? Опрос по переменным нужен только в особых случаях, новичкам проще без переменных работать.
    По умолчанию чтение циклическое (100 мс), запись по изменению, без всяких переменных.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.12.2023 в 13:42.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,991

    По умолчанию

    Stas/// опрос идет всегда, пока переменная опроса в лог 1, как только сбросите ее в 0, опрос должен прекратиться. Было бы правильнее, если бы опрос происходил по импульсу (вдруг переделали в прошивке) с ожиданием полного ответа.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,991

    По умолчанию

    Stas/// ну и что, что он каждый раз будет считывать одну и ту же температуру?

    Вот представьте, вы выполняете опрос какого-то датчика раз в минуту, на протяжении минуты у вас показания те же самые. Тут тоже самое, только в профиль...

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день. Разобрался я как опрашивать с помощью ПР205 по Modbus RTU. Едиственное не получается сформировать команду с плавающей точкой 0B 03 00 53 00 02. Подскажите вообще её можно реализовать?Снимок экрана (426).jpgСнимок экрана (425).jpg

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,991

    По умолчанию

    Stas/// Ну указать что переменная с плавающей запятой, указать регистр 0x53 или в десятичном виде 83

  6. #6

    По умолчанию

    нет, я подключил вместо датчика программу что бы увидеть как выглядит запрос, а там при вводе нужных данных, на выходе вот так. Поэтому голову ломаю как сформировать команду что бы она была как в инструкции

  7. #7

    По умолчанию

    Да пробую разные варианты, а опрос получается вот такойСнимок экрана (425).pngСнимок экрана (426).png

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stas/// Посмотреть сообщение
    Да пробую разные варианты, а опрос получается вот такойСнимок экрана (425).pngСнимок экрана (426).png
    Возможно в переменной Float надо переставить регистры, если ПР мастер, то ставите галку в ПР, Старшим регистром вперёд

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,991

    По умолчанию

    имеете ввиду все по нулям? ну значит там 0, может датчик не прикручен или еще что.

  10. #10

    По умолчанию

    да, ПР мастер

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Привязка датчика кислорода к ПР200
    от Анатолий П. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.03.2020, 23:42
  2. Пр 200 . Датчик растворенного кислорода
    от Alex7 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.10.2019, 10:45
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 10:02
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 15:43
  5. Ph датчик
    от GSM в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 21:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •