Все нашел. Павел огромное спасибо буду сегодня пробовать![]()
В общем сделал как в инструкции привод не отработал задание. Ломаю голову дальше
Добрый день. Как то интересно Вы вопросы ставите. Приходится додумывать за Вас.
Хотя бы опишите какой датчик и куда у Вас прицеплен.
И Вы всё таки хотите сделать через внешний вход останов и пуск или через встроенный ПЛК?
Вы написали что всё сделали по инструкции, а что именно сделали не написали. И что это за инструкции, ссылки нет. Наверное Павел Вам в личку скидывал.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Сейчас подробнее тогда.
Привод 101, вентилятор, датчик температуры 4-20 Ма. Подключен на 12-60 клемму. Перемычка на пуск между 12-18 клеммой стоит. Задача отключать вентилятор если температура ниже 20 градусов опустится. Соответственно при превышении 20 градусов вентилятор должен включиться и регулировать обороты в зависимости от температуры. Регулирование у меня получилось настроить все работает. Не получается настроить отключение вентилятора.
Отключение внтилятора программировал по аналогии с примером http://old.owen.ru/uploads/primer17.pdf, поменял параметр 6 на 60 клемму и логику работы компаратора, видимо где то что то пошло не так -)))) не хочет отключать вентилятор
Вы поменяли параметр 6-12? поставили 6-12=60?
Каков диапазон датчика температуры.
И почему не используете для датчика 53 вход?
В примере как раз расписано для сигнала именно с этого входа.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Хотя маленько не так в конце.
Обратил сейчас внимание что пример для нагревателя. И соответственно ПЧ у Вас будет включаться ниже 20.
А нам нужна логика ХОЛОДИЛЬНИКА.
Тогда:
До №17 как я и написал в предыдущем посте.
А дальше:
№17 13-52(0)=24 Останов
№18 13-52(1)=22 Работа
Остальное из примера
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Давайте попробуем разобраться.
Без переключения датчика. Пусть остаётся на 60 клемме. Тогда параметры (ориентируюсь по № в таблице) 2-5 забиваете как в примере.
Параметры № с 6 по 9, приведены для 53 клеммы, меняем вместо них аналогичные параметры для 60 клеммы:
6-22=4 устанавливаем минимальный ток датчика
6-24=-50 Это указывается нижний диапазон датчика
6-25=80 Это верхний диапазон датчика.
№10 - как в примере 13-10=0
№11 13-10=13 Указываем что сигнал берётся с клеммы 60 а не с 53 как в примере
№12 как в примере
№13 13-12=20 Это уставка нужной нам температуры. Раз мы отмасштабировали вход в градусах диапазона датчика.
Остальные данные как в примере.
Пробуйте.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)