Где в ТРМ232М настройка протокола передачи данных, что бы поменять с ОВЕН на ModBus RTU? В документации нигде не нашел.
Где в ТРМ232М настройка протокола передачи данных, что бы поменять с ОВЕН на ModBus RTU? В документации нигде не нашел.
Да, так и есть, согласно таблице "параметры прибора ТРМ232М"
Не могу получить значения аналоговых входов (read) по адресам {24,25}...{38,39} по ModBus. Или они в каком-то формате?
Как вещественное число с плавающей точкой.
Считывание чем?