    По умолчанию

    Есть такое понятие в дозировании как доза пересыпа

  2. #2

    По умолчанию

    Нашел причину поменял время опроса на 10 мс теперь не досыпает 5-10 кг буду боротся с этим

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,799

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergeykrylov Посмотреть сообщение
    Есть такое понятие в дозировании как доза пересыпа
    Нет такого понятия "Доза пересыпа" , есть понятие "Пересып" или "инерция загрузки . По сути представляет собой вес , загруженный с момента подачи сигнала закрытия до фактического окончания загрузки материала .
    Это время очень индивидуально и зависит от многих факторов.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    13.07.2011
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    И как с этим бороться?