Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 40

Тема: Проблемы с датчиками !

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kotenko Посмотреть сообщение
    Датчик ПД100
    При работе 5-15 минут показывает нормальное значение(~11 ma), а дальше вылетает в 21 - 22 ma, если разомкнуть цеть или сбросить по питанию - то датчик какое то время показывает нормальное значение, и снова в 22.
    Цепь: МВА8, БП36 (тот же датчик пробовали на ПЛК150 БП36).
    Такая ерунда повторяется уже на объектах трех.
    Подтверждаю данный дефект. Примерно у каждого десятого датчика.
    Лечение простое: перешли на датчики другой фирмы по цене 1500р. и габаритами в два раза меньше
    Последний раз редактировалось Nik; 17.02.2013 в 08:22.

  2. #2

    По умолчанию

    Т.е. замена датчика? причем видимо другой марки или серии,
    Что удивительно - датчик работающий до этого на другом месте, поставленный на проблемное тоже начинает вылетать в 22 mA.

  3. #3

    По умолчанию

    Нами в конце 2012 года был проведен большой объём работ по повышению качества производимых нашим предприятием датчиков давления модели ПД100. В частности, были внедрены следующие технические решения:

    1) С августа 2012 г. ВСЕ выпускаемые нашим объединением датчики давления проходят суточную проверку под номинальным давлением в специально созданной службе технического контроля. Это исключает попадание к клиентам неработоспособных приборов.

    2) С сентября 2012 г. на датчиках устанавливается активная термокомпенсация температурной погрешности сенсора.
    Ранее датчики имели пассивную термокомпенсацию резисторами, поэтому влияние температуры среды вносило существенную дополнительную погрешность в показания.

    Теперь при калибровке датчиков ПД100 проводится дополнительный цикл при температуре 80 °С, в ходе которого отклонения показаний сенсора записываются в процессор. В дальнейшем процессор компенсирует температурную погрешность показаний при работе датчика в средах с высокой температурой.

    3) В программу микропроцессора нашими инженерами внесены изменения, снижающие количество ситуаций, которые микропроцессор ранее ошибочно интерпретировал как аварийные (помехи от частотных преобразователей, скачки давления и т.п.) и переводил датчик в показания вне заявленного диапазона.
    Клиентами это понималось как неисправность («залипание») датчика. Теперь такие ситуации исключены.

    4) В середине 2013 г. планируется перевод модели ПД100 на сенсоры европейского производства.
    Это позволит заметно улучшить характеристики приборов. Как именно – читайте наши следующие рассылки.

    Количество возвратов снизилось с 6,33% в 2010г до 0,23% в 2012.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    3) В программу микропроцессора нашими инженерами внесены изменения, снижающие количество ситуаций, которые микропроцессор ранее ошибочно интерпретировал как аварийные (помехи от частотных преобразователей, скачки давления и т.п.) и переводил датчик в показания вне заявленного диапазона.
    Клиентами это понималось как неисправность («залипание») датчика.
    Скажите пожалуйста - а вибрация на трубе может интерпретироваться как аварийная ситуация? и какие еще варианты подразумеваются под т.п.

  5. #5

    По умолчанию

    Вибрация на трубе не может интерпретироваться как аварийная ситуация, ибо процессор информацию о вибрации не получает.

    Новая модификация датчика с отключенной аварией вообще не "залипает" – это основное отличие от предыдущей версии.

    Теперь залипнуть может только при попадании внутрь него воды в случае разрушения измерительной мембраны или некачественного монтажа розетки датчика пользователем.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  6. #6

    По умолчанию

    Если заказать датчик с маркировкой вида "ПД100-ДИ Х-111-Х" - это будет
    сто процентов модернизированный?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexx751 Посмотреть сообщение
    Если заказать датчик с маркировкой вида "ПД100-ДИ Х-111-Х" - это будет
    сто процентов модернизированный?
    Да, это уже модернизированный датчик.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  8. #8

    По умолчанию

    А я всётаки подожду когда будет выполнено вот это условие;
    4) В середине 2013 г. планируется перевод модели ПД100 на сенсоры европейского производства.
    Это позволит заметно улучшить характеристики приборов. Как именно – читайте наши следующие рассылки.
    Тогда будет сто процентов и рабочий и модернизированный.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    09.08.2013
    Адрес
    Башкортостан
    Сообщений
    212

    По умолчанию

    Подниму тему.
    В конур системы отопления котельной установлен датчик ПД100. Сигнал заведен на МВ110-8А и считывается на ПЛК110-30 по протоколу Овен (сейчас перешел на ModbusRTU).
    Реальное давление в контуре 1,5 кг. Изменений практически нет. Стоит контрольный манометр, стрелка не движется.
    ПЛК ведет контроль критического давления < 0.8 и > 2.5
    Запись событий в файл.

    Так вот за сутки работы около 20-30 раз ПЛК сбрасывает в файл ошибки давления. Выглядит это как скачек в ноль (точнее -3.5644563е-36, или 5.6453665). Понятно, что давление в контуре не может мгновенно опуститься до нуля и так же подняться до 5,6.

    2013-10-15 09:18:59 * Аварийное давление в контуре СО! P = 3.918165
    2013-10-15 09:19:28 * Аварийное давление в контуре СО! P = 3.494373
    2013-10-15 09:26:01 * Аварийное давление в контуре СО! P = -1.978736e36
    2013-10-15 09:34:12 * Аварийное давление в контуре СО! P = -4.951293e35
    2013-10-15 09:41:04 * Аварийное давление в контуре СО! P = -1.984641e36
    2013-10-15 09:48:22 * Аварийное давление в контуре СО! P = -1.983559e36
    2013-10-15 09:53:26 * Аварийное давление в контуре СО! P = -3.184884e37
    2013-10-15 09:53:57 * Аварийное давление в контуре СО! P = 3.447989
    2013-10-15 09:54:26 * Аварийное давление в контуре СО! P = 2.972708
    2013-10-15 09:54:57 * Аварийное давление в контуре СО! P = 2.609484

    Включил цифровой фильтр.
    Увеличил время опроса датчика до 500мс.
    in.FG = 0,2
    in.FD = 5 с

    Проблема не исчезла.
    Сменил протокол ОВЕН на ModbusRTU, ошибки полностью не пропали но стали реже.

    Датчик подключен витой парой (компьютерной). Длина линии около 4 м. На протяжении 2-ух метров провод проходит параллельно силовым кабелям. Силовыми кабелями (220В) запитано 2 котла по >150Вт и 3 циркуляционных насоса по 60-120Вт.
    Питание датчика от одноканального БП60Б-Д4 (24В) от которого так же запитан ПЛК110-30, МВ110-8А и модем.

    Возможно, что проблемы со скачками - это помехи по питанию от приборов. Можно ли избавиться от помех подключив на сам ПД100 конденсатор в параллель выводам 1 и2? Или это не верное решение и нужно обязательно отдельный БП?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,786

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smith2007 Посмотреть сообщение
    Подниму тему.
    В конур системы отопления котельной установлен датчик ПД100. Сигнал заведен на МВ110-8А и считывается на ПЛК110-30 по протоколу Овен (сейчас перешел на ModbusRTU).
    Реальное давление в контуре 1,5 кг. Изменений практически нет. Стоит контрольный манометр, стрелка не движется.
    ПЛК ведет контроль критического давления < 0.8 и > 2.5
    Запись событий в файл.

    Так вот за сутки работы около 20-30 раз ПЛК сбрасывает в файл ошибки давления. Выглядит это как скачек в ноль (точнее -3.5644563е-36, или 5.6453665). Понятно, что давление в контуре не может мгновенно опуститься до нуля и так же подняться до 5,6.

    2013-10-15 09:18:59 * Аварийное давление в контуре СО! P = 3.918165
    2013-10-15 09:19:28 * Аварийное давление в контуре СО! P = 3.494373
    2013-10-15 09:26:01 * Аварийное давление в контуре СО! P = -1.978736e36
    2013-10-15 09:34:12 * Аварийное давление в контуре СО! P = -4.951293e35
    2013-10-15 09:41:04 * Аварийное давление в контуре СО! P = -1.984641e36
    2013-10-15 09:48:22 * Аварийное давление в контуре СО! P = -1.983559e36
    2013-10-15 09:53:26 * Аварийное давление в контуре СО! P = -3.184884e37
    2013-10-15 09:53:57 * Аварийное давление в контуре СО! P = 3.447989
    2013-10-15 09:54:26 * Аварийное давление в контуре СО! P = 2.972708
    2013-10-15 09:54:57 * Аварийное давление в контуре СО! P = 2.609484

    Включил цифровой фильтр.
    Увеличил время опроса датчика до 500мс.
    in.FG = 0,2
    in.FD = 5 с

    Проблема не исчезла.
    Сменил протокол ОВЕН на ModbusRTU, ошибки полностью не пропали но стали реже.

    Датчик подключен витой парой (компьютерной). Длина линии около 4 м. На протяжении 2-ух метров провод проходит параллельно силовым кабелям. Силовыми кабелями (220В) запитано 2 котла по >150Вт и 3 циркуляционных насоса по 60-120Вт.
    Питание датчика от одноканального БП60Б-Д4 (24В) от которого так же запитан ПЛК110-30, МВ110-8А и модем.

    Возможно, что проблемы со скачками - это помехи по питанию от приборов. Можно ли избавиться от помех подключив на сам ПД100 конденсатор в параллель выводам 1 и2? Или это не верное решение и нужно обязательно отдельный БП?
    Показания от датчиков приходят по "Мгновенным" срезам и такие вещи (аварийные пределы) необходимо фиксировать "через таймер" -2..3 сек (За 2..3 секунды паровоз не взорвется).
    Там на мв110 вроде как есть выход 24в для питания датчиков .

    Фиг его знает , на объектах стоят датчики 0.6 мПа , а давление бывает около 0.8 и ничего ... но многие товарищи отказались от датчиков ПД... по ... разным причинам.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК100-220 с 12-вольтовыми датчиками
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 21:42
  2. МПР51 и расстояние между датчиками
    от romullls в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 18:12
  3. Проблема с емкостными датчиками
    от Sniper007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.06.2009, 09:37
  4. проблемма с датчиками
    от mettled в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 13:15
  5. проблемма с датчиками
    от mettled в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 12:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •