    Цитата Сообщение от BRB.Inc Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня! Хотел узнать есть ли у кого то макрос или кто ни-будь сталкивался с каскадным управлением насосной станцией состоящей из 2-3х насосов. Логика такая, пуск насоса идет от частотного преобразователя, затем если частота выходит на 50Гц насос переводится на работу от сети и подключается второй насос от ПЧ и так далее пока не начнет поддерживать давление в системе при большом расходе. При малом расходе если давление будет выше уставки на 0,7бар то отключается первый насос работающий от сети остальные продолжают работу один от ПЧ с регулировкой частоты а второй от сети. Если в течении 30 секунд давление выросло на 1 бар то отключается второй насос от сети и один насос продолжает работать от ПЧ с регулировкой частоты до засыпания. Переход на сети и отключение происходит при частоте больше или меньше 30Гц. Тобишь при падении частоты ниже 30Гц отключается насос от сети, в случае роста свыше 30 и до 50 Гц в течении 10 секунд вводится следующий насос а тот который работал от ПЧ переводится на работу от сети. Стоял частотник который мог управлять один 8-ю насосами с данной логикой работы и он умер, под заказ долго ждать и решили что добавление ПР200 и одного частотника будет дешевле чем заказывать новый ПЧ который стоял. Теперь задача состоит в том, чтобы в ПР200 написать логику сгоревшего ПЧ. У кого может завалялся данный макрос или хотя бы похожий, чтобы можно было подогнать логику приближенную к логике сгоревшего ПЧ откликнитесь. Заранее благодарю!
    По моему переключать частотник на разные насосы не лучшая идея.
    В каскаде, насколько я сталкивался, один насос сидит на частотнике, остальные вкл/выкл

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    302

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BRB.Inc Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня! Хотел узнать есть ли у кого то макрос или кто ни-будь сталкивался с каскадным управлением насосной станцией состоящей из 2-3х насосов. Логика такая, пуск насоса идет от частотного преобразователя, затем если частота выходит на 50Гц насос переводится на работу от сети и подключается второй насос от ПЧ и так далее пока не начнет поддерживать давление в системе при большом расходе. При малом расходе если давление будет выше уставки на 0,7бар то отключается первый насос работающий от сети остальные продолжают работу один от ПЧ с регулировкой частоты а второй от сети. Если в течении 30 секунд давление выросло на 1 бар то отключается второй насос от сети и один насос продолжает работать от ПЧ с регулировкой частоты до засыпания. Переход на сети и отключение происходит при частоте больше или меньше 30Гц. Тобишь при падении частоты ниже 30Гц отключается насос от сети, в случае роста свыше 30 и до 50 Гц в течении 10 секунд вводится следующий насос а тот который работал от ПЧ переводится на работу от сети. Стоял частотник который мог управлять один 8-ю насосами с данной логикой работы и он умер, под заказ долго ждать и решили что добавление ПР200 и одного частотника будет дешевле чем заказывать новый ПЧ который стоял. Теперь задача состоит в том, чтобы в ПР200 написать логику сгоревшего ПЧ. У кого может завалялся данный макрос или хотя бы похожий, чтобы можно было подогнать логику приближенную к логике сгоревшего ПЧ откликнитесь. Заранее благодарю!
    Я делал подобный алгоритм - 2 ступени + 1 аналоговый. Но частотник не переключал между моторами - лишнее мне кажется.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BRB.Inc Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня! Хотел узнать есть ли у кого то макрос или кто ни-будь сталкивался с каскадным управлением насосной станцией состоящей из 2-3х насосов. Логика такая, пуск насоса идет от частотного преобразователя, затем если частота выходит на 50Гц насос переводится на работу от сети и подключается второй насос от ПЧ и так далее пока не начнет поддерживать давление в системе при большом расходе. При малом расходе если давление будет выше уставки на 0,7бар то отключается первый насос работающий от сети остальные продолжают работу один от ПЧ с регулировкой частоты а второй от сети. Если в течении 30 секунд давление выросло на 1 бар то отключается второй насос от сети и один насос продолжает работать от ПЧ с регулировкой частоты до засыпания. Переход на сети и отключение происходит при частоте больше или меньше 30Гц. Тобишь при падении частоты ниже 30Гц отключается насос от сети, в случае роста свыше 30 и до 50 Гц в течении 10 секунд вводится следующий насос а тот который работал от ПЧ переводится на работу от сети. Стоял частотник который мог управлять один 8-ю насосами с данной логикой работы и он умер, под заказ долго ждать и решили что добавление ПР200 и одного частотника будет дешевле чем заказывать новый ПЧ который стоял. Теперь задача состоит в том, чтобы в ПР200 написать логику сгоревшего ПЧ. У кого может завалялся данный макрос или хотя бы похожий, чтобы можно было подогнать логику приближенную к логике сгоревшего ПЧ откликнитесь. Заранее благодарю!
    Лучше использовать для этих целей ПЧ с платой расширения для каскадного управления, но это не Овен. И ПР скорее всего не понадобится.

  4. #4

    По умолчанию

    У Овена есть прибор, как раз для этих целей. Суна 122 с разными алгоритмами.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    29.12.2024
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    4

    По умолчанию Преобразование Float в DW и изменение порядка байт/слов

    Добрый день!
    Может кому-нибудь пригодятся макросы для изменения порядка байт.
    Перестановка байт и перестановка слов.
    Для переменных типа FLOAT и DWORD
    Вложения Вложения

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SYRozow Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Может кому-нибудь пригодятся макросы для изменения порядка байт.
    Перестановка байт и перестановка слов.
    Для переменных типа FLOAT и DWORD https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post463443

    C целыми числами DWORD всё в порядке, а вот с FLOAT полная лажа, при конвертации просто обрезается всё после запятой и байты (регистры) переставляются в целом числе, получается фигня.

    Реальная конвертация FLOAT_ 2WORD, перестановка байт и регистров и обратная конвертация 2WORD_FLOAT тут , без потери чисел после запятой
    А также конвертация FLOAT_ DWORD, перестановка байт и регистров и обратная конвертация DWORD_FLOAT
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post450146
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.09.2025 в 11:50.

  7. #7

    По умолчанию

    Есть макрос - 2PosUPReg двухпозиционный. А есть ли трехпозиционный? То есть номинал, меньше, больше.

  8. #8
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,153

    По умолчанию

    А какая разница куда входить ,в проект или макрос для редактирования .???Да и входа ПР жалко отдавать под это .
    Последний раз редактировалось rovki; 03.07.2012 в 17:43.
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #9
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Предлагаю универсальный макрос управления насосами, с резервированием и двумя режимами работы Зима/Лето.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Предлагаю универсальный макрос управления насосами, с резервированием и двумя режимами работы Зима/Лето.
    Василий, добрый день!
    можно вас попросить пожалуйста обновить ссылку. Не получается скачать, скорее всего устарело)
    спасибо

Страница 3 из 82 ПерваяПервая 123451353 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 20:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •