У меня такая проблема:
Шкаф управления двумя поворотными заслонками, ПЛК160+МВ110+СП270. ПЛК через релейный выход уравляет четырьмя модульными контакторами ABB ESB20-11 с катушкой 220В. Есть также ручное управление контакторами при помощи переключателей. Так вот, проблема такая - при очередном срабатывании любого из контакторов (закономерность не выявил), происходит переход компьютера с CoDeSyS из онлайна в оффлайн с появлением сообщения "ошибка связи (произошло отключение)" которое появляется снова при попытке установления связи с ПЛК. Помогает только сброс ПЛК или передергивание его питания. Связь через USB. Контроллер при этом остаётся в работе. Вся электрика в одном ящике. К контакторам даже нагрузка не подключена. Такая бяка происходит и при ручном управлении контакторами.
Последний раз редактировалось Павел В.; 11.11.2011 в 12:12.
Разделяйте всегда КИП от электрики по разным шкафам. Можно два шкафа болтами скрутить для надежи я так делаю. И добавлю все нужно хорошенько заземлять и использовать в КИПиА только экранированные кабеля!
Провода питания проверить (не слишком ли тонкие и хорошо ли подключены)
Hemann, в ящике всё питание разведено 1,5 кв/мм, к ящику идет 0,75 кв/мм. Так ведь нагрузка на питание никакая, автоматика + 4 контактора работающих вхолостую.
Это нормально. Ничего не сделаете.
Подключайтесь по изернету или USB. Там стабильнее.
Подключился по Ethernet, поставил прогу с коммутацией контакторов раз в 5 секунд. Прошло 15 минут - полет норальный. Почему то неполучилось подключиться с IP указанном в руководстве. Сделал SetIP для своего адреса, всё заработало с первого раза.
Кстати, может кто подскажет модель подавителя э/м импульса?
Кто и как проверяет свои системы на помеха устойчивость?