Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 52

Тема: Помогите советом ПР200

  1. #21
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,255

    По умолчанию

    проект не смотрел, но по предыдущему посту я так понял битовой маской категорически не хотите пользоваться
    http://www.owen.ru/uploads/re_mdvv_2047.pdf страница 38, таблица В4 битовая маска входов регистр 51, далее в примечаниях пункт три описано расположение поразрядно все входа и выхода
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  2. #22

    По умолчанию

    я так понял битовой маской категорически не хотите пользоваться
    почему не хочу, просто не умею....входы как я понял только битовой маской и получается в моем случае, как счетчики обнулять до меня так и не дошло...ну не кончал я институтов....

    со входами надо разбираться...

    капитан СПАСИБО!!!!!!!!!

    далее в примечаниях пункт три описано расположение поразрядно все входа и выхода
    это для Вас все понятно как день, а для меня только свет в конце тоннеля!!

  3. #23
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,321

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    почему не хочу, просто не умею....входы как я понял только битовой маской и получается в моем случае, как счетчики обнулять до меня так и не дошло...ну не кончал я институтов....

    со входами надо разбираться...

    капитан СПАСИБО!!!!!!!!!



    это для Вас все понятно как день, а для меня только свет в конце тоннеля!!
    С входами как-то так:
    МДВВ.PNG

    МДВВ_2.PNG
    Если Вам необходимы только состояния входов МДВВ, то счётчики Вас не должны интересовать!
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.01.2016 в 04:23.

  4. #24

    По умолчанию

    спасибо Сергей!

    с входами у меня так же, а с выходами выкручивался.....

  5. #25
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,321

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    спасибо Сергей!

    с входами у меня так же, а с выходами выкручивался.....
    С выходами тоже как-то так:
    МДВВ_1.PNG
    Если они пишутся по битовой маске!
    Вложения Вложения

  6. #26

    По умолчанию

    спасибо!!! уже дошло...утро вечера и впрямь мудренее. только сделал вот таквыхода.png

    у вас конечно рациональнее.....

    осталось разобраться, как счетчики обнулять....

  7. #27
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,321

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    спасибо!!! уже дошло...утро вечера и впрямь мудренее. только сделал вот таквыхода.png

    у вас конечно рациональнее.....

    осталось разобраться, как счетчики обнулять....
    Так Вы насколько объяснили, вроде счётчики не используете, значит и обнулять их не имеет смысла! А вообще обнуляется, насколько успел понять записью "0" в соответствующий регистр(64-75), для каждого из 12 входов!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.01.2016 в 08:13.

  8. #28

    По умолчанию

    пока ни где не использую, так для общего развития, тем более МДВВ в наличии есть, пока тренируюсь, счетчики вряд ли понадобятся, но для общего развития можно позаморачиваться, регистр (64-75) читать получается, а если ставлю записать то там всегда 0....

  9. #29
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,321

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    пока ни где не использую, так для общего развития, тем более МДВВ в наличии есть, пока тренируюсь, счетчики вряд ли понадобятся, но для общего развития можно позаморачиваться, регистр (64-75) читать получается, а если ставлю записать то там всегда 0....
    Так надо наверно разовую запись по команде, а не постоянно "0" писать!

  10. #30

    По умолчанию

    наверно, пробовал так, входную и выходную сетевые переменные соединяю между собой, в симуляторе какое бы значение не задал все одно 0, так бы через сел писал бы туда 0, но не судьба...все идеи кончались.........

Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите советом
    от toxachilag в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 15:23
  2. помогите с советом!!
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 13:59
  3. помогите советом:
    от Helic_nn в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 12:39
  4. помогите советом!
    от rem69 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 16:51
  5. Помогите советом
    от Glamadrop в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2