capzap Вопрос, почему сделав 63/73 ПЛК неправильно (не по документации библиотеки SysLibCom), ОВЕН проложил данные грабли на все свои ПЛК, вместо того, чтобы только 63/73 вывести в исключение, а остальные сделать как положено ?
Вопрос, почему открытый порт зависает на втором цикле опроса прибора (переделывал библиотеки Меркурий 230 на работу через SysLibCom), хотя должен был опрашивать прибор в цикле без закрытия порта.
То, что порт виснет, определил опытным путем.
И интересно, кем же написан ComService, если по документации работы SysLibCom после корректного открытия порта мы должны получить TRUE а при ошибке False и только в ПЛК от ОВЕН мы получаем 0, а при ошибке -1 ????
Кто же тогда его написал для новичков ?