Да в принципе, вот паспорт на Минитерм 400.25.79. это вся информация.
Если надо, могу сервер прислать. Производитель удалил его с сайта, но у меня на работе остался. В сервере библиотек на эту модель не было. Пришлось самому делать. Начал на форуме производителя вопросы задавать, так они сервер вообще удалили. Сказали, что эта модель старая и они её уже программно не поддерживают. Вот такой у нас производитель МЗТА. Хотя приточки с блоком ВЕНТ 401, работают просто отлично. Мне логика работы больше нравится, чем у ТРМ33(133).
Спасибо.
Последний раз редактировалось mkv; 07.08.2014 в 22:02.
Мне в документации понравилось вот это:
Справки о приобретении преобразователя И300, протокола обмена, драйверов или программ для ЭВМ по тел....
Упоминается возможность связи по токовой петле, может попробовать найти этот И300?
Не нашел в РЭ информации по сетевым настройкам, скорость порта меняется?
Если меняется, то может поэкспериментировать с преобразователем 485-232 на разных скоростях?
Конкретно им не звонили, но на сайте ничего по И300 не нашёл. Но где-то попадалась информация (схемка) по подключению И300. Там тоже четырёхпроводная линия.
Нет, не меняется. Скорость фиксированная - 1200. И то пришлось методом тыка определять скорость.
Обидно то, что уже купили АС3-М. Я же всё на столе пробовал по RS-232. Всё работало отлично. А вот с RS-485 теперь проблема. Может попробовать через АС2-М?
Спасибо.
Попробую библиотеку прислать.
А это сервер......
Последний раз редактировалось and909; 08.08.2014 в 09:49.
Самая близкая венткамера 200метров, самая дальняя - 800метров. Расстояние между приборами в венткамерах от двух до двадцати метров. Интерфейс RS-485. Общая протяжённость около километра. Интерфейс протянут конкретно для Скады. Просто он проходит рядом с венткамерами. Я выше писал. Задействованы три пары. По одной работает Modbus сервер, по другой Овен сервер, по третьей (Slave), панель оператора опрашиаает Скаду.
Спасибо.
В качестве крайней меры можно рассмотреть беспроводный "удлинитель" RS232 на этом:
http://www.analytic.ru/solutions/key...oseti-ZigBee-/
или этом:
http://www.plcsystems.ru/catalog/ICP...l.php?ID=50877
оборудовании, но мои познания в этой сфере лишь теоретические, да и оффтопно (не Овеновское) это.
Вопрос поменять Метраны на что-то современнее не рассматривается?
Боюсь, что пределы моей компетенции закончились.
Советую вам с вопросом передачи RS232 на большое расстояние по 2м проводам обратиться сюда:
http://asutpforum.ru/viewforum.php?f...b374d0f5782493