Страница 297 из 335 ПерваяПервая ... 197247287295296297298299307 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,961 по 2,970 из 3347

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #2961

    По умолчанию

    я не знаю. думал что поддерживает

  2. #2962

    По умолчанию

    petera мне предложил вариант подключения, но он у меня не получается - не добавляются переменные.

  3. #2963
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,877

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    А разве СП3хх поддерживает онлайн эмуляцию через Ethermet?
    Поддерживает

  4. #2964

    По умолчанию

    я подключился через codesys к ПЛК. Осталось подключить панель

  5. #2965

    По умолчанию

    наверное всё таки без изменений в ПЛК не обойтись

  6. #2966
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,877

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zavik Посмотреть сообщение
    наверное всё таки без изменений в ПЛК не обойтись
    Я же Вам сказал, делаете минимальные изменения в программе ПЛК
    А именно
    1. добавить слейв в конфиг. ПЛК, через который с ПЛК будет общаться скада
    Скрытый текст:

    2. Добавить в проект доп программу
    Скрытый текст:

    3. Добавить в PLC_PRG вызов это доп.программы
    Скрытый текст:

    4.в Доп программе минимум "квадратиков"
    Скрытый текст:

    где Sensor1..3 значения из существующего мастера, который читает датчики
    Последний раз редактировалось petera; 03.10.2023 в 21:14.

  7. #2967

    По умолчанию

    слейв добавил
    интерфейс TCP добавил
    не получается добавить переменные с показаниями датчиков
    добавляю подэлемент FLOAT, а у меня добавляются "AT %QD10.1.0...." не знаю как им присвоить sensor1? sensor2 ...

  8. #2968
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,877

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zavik Посмотреть сообщение
    слейв добавил
    интерфейс TCP добавил
    не получается добавить переменные с показаниями датчиков
    добавляю подэлемент FLOAT, а у меня добавляются "AT %QD10.1.0...." не знаю как им присвоить sensor1? sensor2 ...
    Ну
    во первых
    условные sensor1,2,3... это существующие датчика в мастере
    у Вас это
    Захват-03.png

    А добавлять в слейв нужно другие имена - tobr_toSCADA


    Щелкаете на AT
    Захват-04.png

    и пишите
    tobr_toSCADA
    Захват-05.png

  9. #2969

    По умолчанию

    а переменные tobr и т.д? разве не tkl1...tkl10? просто их как раз 10 по количеству дисплеев на экране2

  10. #2970
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,877

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zavik Посмотреть сообщение
    а переменные tobr и т.д? разве не tkl1...tkl10? просто их как раз 10 по количеству дисплеев на экране2
    Ну да, это не панель пошли
    Но ведь мы делаем слейв для скады, а там нужно свои переменные и свои имена

Страница 297 из 335 ПерваяПервая ... 197247287295296297298299307 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •