Страница 29 из 35 ПерваяПервая ... 192728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 353

Тема: Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    ваша схема OPC сервер -> WKLogic -> физический ПЛК.
    схема далеко не типовая, могу предложить два варианта.
    первый открыть карту адресов WKLogic - F8 и по ней сделать IO файл с описанием карты вирhttps://owen.ru/product/scada_sistem...ika_lajt/video
    занятие №2, видео №3.
    в физический ПЛК добавляете протокол modbus, выбираете режим TCP и указываете IP адрес вашего ПК, хорошо если он статический (условно IP вашего ПК, это IP WKlogic) и опрашиваете ПК как slave.

    второй вариант, для вашей конфигурации WKlogic выставляете для нужных переменных (F8, кнопка "IEK") "при опросе из любого ПУ" - меняете протокол обмена с modbus на МЭК-60870-5-104. В физическом ПЛК добавляете протокол КП-МЭК-101/104 и унтри протокола выбираете "межконтроллерный обмен", программы спрсит, какой ПЛК из проекта нужно опрашивать, выбираете ID виртуального контроллера. ну и в настройка КП МЭК указываете IP адрес wklogic и маску.

    насчет второго варианта не уверен, данный функционал предназначен для работы с физическими ПЛК (библиотеки виртуального ПЛК отличаются от библиотек физического)

  2. #2

    По умолчанию

    Сергей, спасибо.
    Второй вариант пробовали, действительно, не пошло. Попробую по первому варианту организовать.
    А так да, проект по автоматизации не большой, но много в него вставить охота. OPC сервер использую для опроса КМС-Ф1 по протоколу ОВЕН, при опросе по Modbus-RTU физическим ПЛК не передаются с прибора значения после запятой. Ну и подружить оба этих контроллера в одном проекте тоже интересно.

  3. #3

    По умолчанию

    Доброго дня. Вопрос по счету импульсов в EnLogik.
    Контроллер ПЛК110-30-ТЛ, на борту два входа FDI. К ним подключаем импульсы с прибора учета воды. Частота импульсов в пределах 100 Гц. В EnLogik в задачах используем функциональный блок Счетчик, в надежде считать импульсы с прибора учета и в дальнейшем рассчитать объем. Т.е. на вход ФБ Счетчик "УвеличЧисло" подаем импульсы с входа FDI ПЛК. Пропускаем воду через прибор учета, ПЛК импульсы воспринимает (диод на входе начинает мигать с определенной частотой), однако на выходе функционального блока счет импульсов не соответствует действительности. Импульсы считаются очень медленно с неопределенной частотой. В чем может быть ошибка или EnLogik не позволяет обрабатывать такие сигналы? Все временные характеристики в настройках поменял на 1мс.

  4. #4
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tradtex Посмотреть сообщение
    Доброго дня. Вопрос по счету импульсов в EnLogik.
    Контроллер ПЛК110-30-ТЛ, на борту два входа FDI. К ним подключаем импульсы с прибора учета воды. Частота импульсов в пределах 100 Гц. В EnLogik в задачах используем функциональный блок Счетчик, в надежде считать импульсы с прибора учета и в дальнейшем рассчитать объем. Т.е. на вход ФБ Счетчик "УвеличЧисло" подаем импульсы с входа FDI ПЛК. Пропускаем воду через прибор учета, ПЛК импульсы воспринимает (диод на входе начинает мигать с определенной частотой), однако на выходе функционального блока счет импульсов не соответствует действительности. Импульсы считаются очень медленно с неопределенной частотой. В чем может быть ошибка или EnLogik не позволяет обрабатывать такие сигналы? Все временные характеристики в настройках поменял на 1мс.
    Для быстрых входов нужно использовать модули ввода/вывода, сами ПЛК "ТЛ" не поддерживают режима для DI счетчик импульсов.
    2019-12-13_135133.png

  5. #5

    По умолчанию

    Возможно ли объект "Аналоговый ввод" или любой объект из палитры "Управление" сделать и на чтение и на запись переменной? Дело в том что мой проект управляется с Openhab и из телемеханики, в случае ввода данных из визуализации телемеханники openhab и энлоджик корректно воспринимают значение переменной, в случае же ввода значения из Openhab по шине modbas энлоджик воспринимает значение переменной нормально, а визуализация не изменяет ее значение потому как настроена только на чтение. Наверняка как то предусмотрели данный вопрос, подскажите как реализовать. Спасибо

  6. #6
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от John888 Посмотреть сообщение
    Возможно ли объект "Аналоговый ввод" или любой объект из палитры "Управление" сделать и на чтение и на запись переменной? Дело в том что мой проект управляется с Openhab и из телемеханики, в случае ввода данных из визуализации телемеханники openhab и энлоджик корректно воспринимают значение переменной, в случае же ввода значения из Openhab по шине modbas энлоджик воспринимает значение переменной нормально, а визуализация не изменяет ее значение потому как настроена только на чтение. Наверняка как то предусмотрели данный вопрос, подскажите как реализовать. Спасибо
    Название группы "управление" подразумевает, что мы обращаемся к переменным (в нашем случае, по протоколу modbus-RTU) с целью изменения значения, соответственно мы пишем в переменную то или иное значение, - отправляем пакет в определенном формате (формате modbus), чтобы получить состояние этой переменной мы должны отправить еще одну команду определенного формата по нужному адресу. Для получения состояния нужно использовать элемент визуализации, который привязывается к сигналам для чтения состояния, например из группы стандартные - "значение параметра" или "семисегментный индикатор".

  7. #7

    По умолчанию

    Добрый день.
    Вопрос по работе модуля Отчеты.
    Создан проект, база данных в "Истории", в которую занесены некоторые параметры. Открываю модуль Отчеты, перехожу в Режим настройки, а элемент Добавить неактивен. В чем может быть проблема? На форуме не нашел порядка работы с данным модулем.

  8. #8
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tradtex Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Вопрос по работе модуля Отчеты.
    Создан проект, база данных в "Истории", в которую занесены некоторые параметры. Открываю модуль Отчеты, перехожу в Режим настройки, а элемент Добавить неактивен. В чем может быть проблема? На форуме не нашел порядка работы с данным модулем.
    запустите модуль "отчеты", включите режим редактирования F6, затем откройте "дерево рапортов" - F3, создайте новый рапорт 2019-12-26_095421.png

  9. #9

    По умолчанию

    Сергей, добрый день.
    Вопрос по работе проекта по сети.
    Создан проект, организовано сетевое взаимодействие сервера и клиента, как описано в Ваших инструкциях.
    Версия Телемеханики на сервере и на клиентском компьютере не лицензирована. В каком виде должна работать визуализация на удаленном рабочем месте или не будет работать вообще? И достаточно ли будет установить бесплатный программный ключ на удаленное рабочее место, чтобы сетевое взаимодействие заработало, при этом, используя, Телемеханику на сервере без лицензии. Времени работы сервера 2 часа достаточно, проект создан для демонстрационных и учебных целей. И как можно получить программный ключ на 50 каналов?
    С уважением, Денис.

  10. #10
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tradtex Посмотреть сообщение
    Сергей, добрый день.
    Вопрос по работе проекта по сети.
    Создан проект, организовано сетевое взаимодействие сервера и клиента, как описано в Ваших инструкциях.
    Версия Телемеханики на сервере и на клиентском компьютере не лицензирована. В каком виде должна работать визуализация на удаленном рабочем месте или не будет работать вообще? И достаточно ли будет установить бесплатный программный ключ на удаленное рабочее место, чтобы сетевое взаимодействие заработало, при этом, используя, Телемеханику на сервере без лицензии. Времени работы сервера 2 часа достаточно, проект создан для демонстрационных и учебных целей. И как можно получить программный ключ на 50 каналов?
    С уважением, Денис.
    На сервере должна быть регистрация хотя бы 50 бесплатных сигналов для Телемеханики ЛАЙТ, удаленное рабочее место должно иметь ключ аппаратной защиты SCADA-ARM, по-другому никак работать не будет. чтобы получить регистрацию на 50 сигналов нужно оставить заявку на странице программного обеспечения: https://owen.ru/product/scada_sistem...egistraciyu_PO

Страница 29 из 35 ПерваяПервая ... 192728293031 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 8546
    Последнее сообщение: 05.12.2025, 17:25
  2. Экспресс вопрос (ответ)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8682
    Последнее сообщение: 03.12.2025, 09:35
  3. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 11761
    Последнее сообщение: 01.12.2025, 07:41
  4. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  5. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе В разработке
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 15:24

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •