Ваш комплект у меня есть, пришлите проект в личку, я посмотрю.
Ваш комплект у меня есть, пришлите проект в личку, я посмотрю.
Проект. Что-то я накрутил навертел, теперь постоянно при загрузке выдает ошибку шины. Подозреваю, что это произошло после попытки изменить версию слэйва с 3.5.3.0 на 3.5.2.0 и обратно.
Мурату большое спасибо. Все заработало. Теперь наконец-то директор полетит на крыльях счастья, когда заменю китайскую лабуду. Но осталось два вопроса. Перезапуск обмена пришлось делать только мне? И хотелось бы узнать причину отказа общаться СПК и МДВВ.
В Codesys v3 отсутствует механизм автоматического перезапуска обмена по Modbus, поэтому приходиться дописывать вручную. В будущих версиях 3S обещали сделать автоматический перезапуск.
Здравствуйте, а у кого есть документация, где отображены примеры программирования на СПК, что-то вроде мануала по CODESYS3 ??
В дереве менеджера визуализации не отображается объект "Regulator". Пробовал в правом окне принудительно ставить галочку напротив него, результат тот же. Как его можно активировать для отображения?
Скриншот (25.04.2014 12-17-48).jpg
1. Убедитесь, что элемент не исключен из компиляции Исключить из компиляции.jpg
2. Попробуйте сделать экспорт данного элемента, затем удалить его, затем импортировать обратно.
Application -> Добавить объект -> Визуализия ->Regulator программа пишет что такой объект существует, но его нет в дереве и его свойствами нельзя управлять. Делаю так -> Добавить объект -> Визуализия ->Visualization. Добавляется в дерево объект со стандартным названием Visualization, переименовываю его в Regulator. Галочка по умолчанию наприотв названия Regulator сама добавляется, появляется управление его свойствами. В свойствах элемент не исключен из компиляции. Но при удалении этого элемента в "Менеджере визуализации" так и остается его название, просто сама убирается галочка.
Если же добавленный объект не переименовывать, а оставить его название Visualization. Все корректно удаляется. И остальные тоже.
Делал экспорт этого элемента другого проекта тоже
А добавлен был этот объект просто другим способом - через меню(на скриншоте). При добавлении нового элемента через дерево проекта, свойства ему присваиваются [Device: Plc Logic: Application]), а через меню - нет(просто пусто показывает при наведении мышкой на вкладку). Это конечно не принципиально, просто хотел разобраться и не может ли это повлиять на работу проекта?
Menu.PNG
и при запуске проекта появляется сообщение Regulator.PNG
Последний раз редактировалось dr_alf; 25.04.2014 в 15:23.
Добрый день!
Целый день просидел с решением проблемы связи СПК 105 по RS485 и все по тому, что в инструкции к СПК1XX http://www.owen.ru/uploads/re_spc1xx_1590.pdf на стр.75 табл.Г1 не верно указан номер порта контроллера для СodeSys. В инструкции указан порт 3 - по факту 2. Исправьте пожалуйста и добавьте в FAQ!!!