    с обнулением регистров разобрался ....у меня вкл силовая нагрузка и после этого в панели происходит какой то сбой и те регистры которые не в опросе обнуляются...пришлось подтверждать значения этих регистров периодически...в симуляторе проблема почему то пропала

    посмотрел старую версию...если стоит цифровой ввод в который пишется из макроса, то в симуляторе через небольшое время в этом цифровом вводе появляются левые значения! В последующих версиях заменил цифровой ввод на цифровой дисплей.

    и по помехе обнуляются именно регистры цифрового ввода которые не могу заменить на цифровой дисплей.
    Последний раз редактировалось GIGSatellite; 18.05.2023 в 15:58.

  2. #2822

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GIGSatellite Посмотреть сообщение
    с обнулением регистров разобрался ....у меня вкл силовая нагрузка и после этого в панели происходит какой то сбой и те регистры которые не в опросе обнуляются...пришлось подтверждать значения этих регистров периодически...в симуляторе проблема почему то пропала

    посмотрел старую версию...если стоит цифровой ввод в который пишется из макроса, то в симуляторе через небольшое время в этом цифровом вводе появляются левые значения! В последующих версиях заменил цифровой ввод на цифровой дисплей.

    и по помехе обнуляются именно регистры цифрового ввода которые не могу заменить на цифровой дисплей.
    Тогда вам надо экранировать и заземлять измерительные и сигнальные провода. Поставить 120 Ом по RS485 на концах линии, фильтры по питанию и разнести силовые и измерительные провода.
    Для индуктивных нагрузок поставить RC цепочки.

  3. #2823

    По умолчанию Глобальный макрос

    Здравствуйте в глобальном макросе пишу функцию

    WORD ARRAY_DATA[2];
    WORD Sum(ARRAY_DATA)
    {
    WORD res=0;
    res=ARRAY_DATA[0]+ARRAY_DATA[1];
    return res;
    }

    но компиляция с ошибками. в чем причина?

  4. #2824

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vitalij Посмотреть сообщение
    Здравствуйте в глобальном макросе пишу функцию

    WORD ARRAY_DATA[2];
    WORD Sum(ARRAY_DATA)
    {
    WORD res=0;
    res=ARRAY_DATA[0]+ARRAY_DATA[1];
    return res;
    }

    но компиляция с ошибками. в чем причина?
    Может так:

    WORD ARRAY_DATA[2];
    WORD Sum(WORD ARRAY_DATA[2])
    {
    WORD res;
    res=ARRAY_DATA[0]+ARRAY_DATA[1];
    return res;
    }

  5. #2825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Может так:

    WORD ARRAY_DATA[2];
    WORD Sum(WORD ARRAY_DATA[2])
    {
    WORD res;
    res=ARRAY_DATA[0]+ARRAY_DATA[1];
    return res;
    }
    спасибо. теперь ошибок нет

  6. #2826

    По умолчанию Про уменьшение тормозов при работе с панелью СП307 RTU.

    Всем добрый вечер. Поделитесь что не надо изменять (или наоборот) в начальных настройках элементов отображения/управления для более быстрой работе панели. Например, замечено, что применение косвенной адресации приводит к заторможенному отклику панели на произведенные действия. Проект: по кнопке на панели включается выход ПЛК и через другой регистр попадает обратно на панель в качестве индикатора. При смене косвенной адресации на прямую панель работает более менее адекватно. Скорость пробовал и 9600 и 115200, разницы никакой. Тайм аут 20мс.
    Шрифт все равно какой? Кнопки рисованные. Может лучше из Галереи?
    Изображения Изображения

  7. #2827

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Назаров Александр Посмотреть сообщение
    Всем добрый вечер. Поделитесь что не надо изменять (или наоборот) в начальных настройках элементов отображения/управления для более быстрой работе панели. Например, замечено, что применение косвенной адресации приводит к заторможенному отклику панели на произведенные действия. Проект: по кнопке на панели включается выход ПЛК и через другой регистр попадает обратно на панель в качестве индикатора. При смене косвенной адресации на прямую панель работает более менее адекватно. Скорость пробовал и 9600 и 115200, разницы никакой. Тайм аут 20мс.
    Шрифт все равно какой? Кнопки рисованные. Может лучше из Галереи?
    Косвенную адресацию лучше не использовать. Тайм аут можно и 10 ms.
    Для ускорения обмена, надо использовать групповой запрос, регистры компоновать по типу, Маски битов и целочисленные без пропусков, потом все REAL.
    В панели мастере не должно быть неиспользованных регистров ( в том числе в таблицах и трендах), не подключённых слейвов. Шрифт и кнопки по барабану.
    В ПЛК мастере групповой запрос можно сделать так https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post244022
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.05.2023 в 21:16.

  8. #2828

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Косвенную адресацию лучше не использовать. Тайм аут можно и 10 ms.
    Для ускорения обмена, надо использовать групповой запрос, регистры компоновать по типу, Маски битов и целочисленные без пропусков, потом все REAL.
    В панели мастере не должно быть неиспользованных регистров ( в том числе в таблицах и трендах), не подключённых слейвов. Шрифт и кнопки по барабану.
    В ПЛК мастере групповой запрос можно сделать так https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post244022
    У меня панель Master и вроде влиять на групповые запросы можно только косвенно - кучковать соседние регистры на одном экране, остальное делает ПО панели. Насколько хорошо не могу судить.
    А чтением строки частенько пользуюсь, например две строки для чтения всего MВ110-8A.
    Последний раз редактировалось Назаров Александр; 22.05.2023 в 22:46.

  9. #2829

    По умолчанию Одна с несколькими или несколько с одной?

    Здравствуйте. как лучше для производительности панели СП3XX создавать одну функциональную область с несколькими методами в ней или несколько функциональных областей с одним методом в каждой?Снимок.PNG

  10. #2830

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vitalij Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. как лучше для производительности панели СП3XX создавать одну функциональную область с несколькими методами в ней или несколько функциональных областей с одним методом в каждой?
    Однотипные действия, лучше делать одной областью, проверять работу ФО обязательно.
    Очень много ФО тоже плохо, тупо мешают. Приходится их убирать за пределы экрана.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.05.2023 в 08:08.

Страница 283 из 328 ПерваяПервая ... 183233273281282283284285293 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •