нет, там идея в другом.
основная идея - пока происходят изменения не выдавать их на выход.
а как только 2 такта подряд одни и те же данные - считаем что они стабильные.
НО когда режим 1 насос и 2 дохлых, циклу нужно проскочить эти 2 дохлых насоса, вот и получается два цикла подряд нули, которые фильтр "заглатывает" как "стабильные".
пришлось воткнуть доп.фильтр и на ноль на выходе - он включается с опозданием не на 1 такт, а на 2
кстати, без "пунктиров", этот фильтр не работал бы. (автоматом система не там где нужно выбирала их)
Хвала изготовителю! (с) Cars
А вот и баг (дефект шлифовки) в устоявщемся режиме
электронщик до мозга костей и не только
Миль пардон .Игрался (делал копию подлинника ) и забыл несколько штрихов .Тогда все отлично ,пока .
электронщик до мозга костей и не только
хотите скажу где основная проблема на картинке?
на выходе обоих DC32 одна и таже цифра, а в моей задумке должны быть разные
при более детальном рассмотрении вижу, что обратная связь образовалась между нижним левым SEL и ADD, там из SEL выходит "2", а в ADD заходит "1", видимо с предыдущего цикла итеррации.
Полируйте... и на Sotheby.
электронщик до мозга костей и не только