    Цитата Сообщение от gladkiynikita Посмотреть сообщение
    Ничего не вышло. Причем когда включаешь СПК, 3 раза нажимаешь - спк пытается определить usb, ничего не выходит - перезагружается. Раза с четвертого она определяет. Пункт "обновить прошивку" появляется - выбираю, перезагрузка спк, все по новой. Я использую MicroSD карточку, подключенную через card reader. Флешки с USB1.1 , да еще и не больше 2 Гб - не найти в 21 веке. Живу в СПб - сервис центра нет. Отправляют панель в сервис-центр в Москву. А это время, деньги, нервы, испорченные отношения с заказчиком. Вопрос к Приходько Александру - вы бы хоть эту флешку в комплектацию ставили, если все равно все ваши панели надо обновлять. Либо нуль-модемный кабель спаяйте, либо флешку используйте из каменного века, в то время как все уже переходят на Ethernet давно. Я привезу вам эту панель на вашу следующую выставку в Санкт-Петербурге - "Автоматизация-2014" и разобью об пол перед вами!!! Это свинство выпускать на рынок такие устройства. Полтора года в продаже уже - все танцы какие-то нужны. Александр Приходько, прокомментируйте пожалуйста.
    P.S. Если кому-то показалось жестоким и нецензурным мое обращение, прошу простить, накипело уже.
    банально конечно намекать, что живете в культурной столице. Но вот ваши слова про "как все уже переходят на Ethernet давно" вобще убили. Раз Вы такой продвинутый, так залезьте в линукс и обновите всё ручками, а если на это не способны, так нечего и других поучать как нужно что либо делать

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gladkiynikita Посмотреть сообщение
    Ничего не вышло. Причем когда включаешь СПК, 3 раза нажимаешь - спк пытается определить usb, ничего не выходит - перезагружается. Раза с четвертого она определяет. Пункт "обновить прошивку" появляется - выбираю, перезагрузка спк, все по новой. Я использую MicroSD карточку, подключенную через card reader. Флешки с USB1.1 , да еще и не больше 2 Гб - не найти в 21 веке. Живу в СПб - сервис центра нет. Отправляют панель в сервис-центр в Москву. А это время, деньги, нервы, испорченные отношения с заказчиком. Вопрос к Приходько Александру - вы бы хоть эту флешку в комплектацию ставили, если все равно все ваши панели надо обновлять. Либо нуль-модемный кабель спаяйте, либо флешку используйте из каменного века, в то время как все уже переходят на Ethernet давно. Я привезу вам эту панель на вашу следующую выставку в Санкт-Петербурге - "Автоматизация-2014" и разобью об пол перед вами!!! Это свинство выпускать на рынок такие устройства. Полтора года в продаже уже - все танцы какие-то нужны. Александр Приходько, прокомментируйте пожалуйста.
    P.S. Если кому-то показалось жестоким и нецензурным мое обращение, прошу простить, накипело уже.
    Уважаемый, gladkiynikita.
    СПК1хх - контроллер для локальных систем - в них нет ETHERNET. Ваш комментарий не уместен.
    По поводу выставки - Ваше дело - ремонт будет не гарантийным.

    На сегодня актуальная прошивка для СПК1хх - 3,939.
    Я имею огромное количество положительных отзывов по данной прошивке.
    Прошивку мы устанавливаем на СПК с сентября месяца.

    Если есть проблема давайте ее решать. И относиться друг к другу с Уважением.
    А хамство Вас ни куда не приведет. Точнее лишит Вас форума на пару недель.

    Для решения проблемы Вам необходим Нуль модемный кабель. В любом случае.
    Я рекомендую Вам его приобрести. В СПБ они продаются тут: https://www.google.ru/webhp?sourceid...%D0%B3&spell=1
    Далее оставьте мне в личку Ваш сотовый или скайп.
    С вами свяжется Мурат и поможет выполнить перепрошивку.
    Для этого Вам на ПК надо будет установить программу http://www.teamviewer.com/ru/

  3. #3

    По умолчанию

    Через цепочку USB порт ПК -> переходник USB-to-Serial -> нуль-модемный кабель -> COM1 СПК110 будет прошиваться?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gladkiynikita Посмотреть сообщение
    Через цепочку USB порт ПК -> переходник USB-to-Serial -> нуль-модемный кабель -> COM1 СПК110 будет прошиваться?
    Теоретически да. Я сам работаю на ноутбуке, использую пролифик USB to RS232.

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день.
    Вопрос к Александру Приходькою
    Неделю назад приобрели уже третий СПК107, с двумя первыми проблем не было, но третий отказался загружаться дальше картинки ОВЕН и не определялся компьютером, вчера прошил его до версии 3.939. Прошилось всё нормально, обновил кдс, поставил таргет V20 из шапки, залил проект, который успешно работал на предыдущем ПЛК, обновил все устройства как в инструкции, но отказался работать модбас. Перечитал весь форум, видел что были похожие проблемы. заменил таргет на 3.5.2.0
    и проект заработал, но данные из сети приходят не корректно. Тут писали что модбас корректно работал с таргетом V19. Не могли бы вы выложить ссылку на него или помоч разобраться в проблеме?
    P.S. СПК 107 работает в связке с МВ110-2АС,МУ110-8Р,МУ110-8И
    Последний раз редактировалось passovich; 21.10.2014 в 08:54.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от passovich Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Вопрос к Александру Приходькою
    Неделю назад приобрели уже третий СПК107, с двумя первыми проблем не было, но третий отказался загружаться дальше картинки ОВЕН и не определялся компьютером, вчера прошил его до версии 3.939. Прошилось всё нормально, обновил кдс, поставил таргет V20 из шапки, залил проект, который успешно работал на предыдущем ПЛК, обновил все устройства как в инструкции, но отказался работать модбас. Перечитал весь форум, видел что были похожие проблемы. заменил таргет на 3.5.2.0
    и проект заработал, но данные из сети приходят не корректно. Тут писали что модбас корректно работал с таргетом V19. Не могли бы вы выложить ссылку на него или помоч разобраться в проблеме?
    P.S. СПК 107 работает в связке с МВ110-2АС,МУ110-8Р,МУ110-8И
    Что то вы не того начитались.

    С прошивкой 3,939 необходимо установить CODESYS 3.5 SP4 Patch4 потом CODESYS 3.5 SP5.
    Target надо использовать 3,5,4,20 V22.

    Именно так, как описано в шапке!

  7. #7

    По умолчанию

    Всё поставил как в шапке, КДС до версии 3.5 SP5. С таргетом из шапки при компиляции вываливат кучу ошибок, со старым таргетом (3.5.2.0) работает, но запись в модули идёт а из мв110-2ас данные либо не приходят, либо приходят с очень большой задержкой (несколько минут), хотя при подключении модуля к ПК состояния входов видны нормально.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от passovich Посмотреть сообщение
    Всё поставил как в шапке, КДС до версии 3.5 SP5. С таргетом из шапки при компиляции вываливат кучу ошибок, со старым таргетом (3.5.2.0) работает, но запись в модули идёт а из мв110-2ас данные либо не приходят, либо приходят с очень большой задержкой (несколько минут), хотя при подключении модуля к ПК состояния входов видны нормально.
    1. Вам надо было установить те версии котоые есть в шапке, поверх них SP5.
    2. Далее надо обновить Target. Хотите решать проблему, делайте как я Вам рекомендую, или прекращаем топтаться на месте.
    3. После установки всех версий CODESYS и нового таргета надо будет в вашем проекте обновить все компоненты до самых актуальных. Но до этого мы так и не добрались.

  9. #9

    По умолчанию

    Добрый день! Имею проблему с элементом Trend. Панель СПК 107, прошивка 3.939, CDS 3.5.5, таргет 3.5.4.2.0 v22. Беда следующая. При добавлении в проект элемента тренд проект перестает компилироваться с ошибками

    Скрытый текст:
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): TrendFbTable: C0086: Не найдено определения для интерфейса 'STO.ITable2'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): TrendFbRow: C0086: Не найдено определения для интерфейса 'STO.IRow2'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): TrendFbCursor: C0086: Не найдено определения для интерфейса 'STO.ICursor2'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): TableOpen [TrendFbStorage]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'TrendFbTable(visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system))' в тип 'ITable(caa storage, 3.5.4.0 (caa technical workgroup))'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): TableOpen [TrendFbStorage]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'TrendFbTable(visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system))' в тип 'ITable(caa storage, 3.5.4.0 (caa technical workgroup))'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): CursorOpen [TrendFbTable]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'TrendFbCursor(visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system))' в тип 'ICursor(caa storage, 3.5.4.0 (caa technical workgroup))'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): RowDelete2 [TrendFbTable]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'LINT' в тип 'DWORD'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): RowDelete2 [TrendFbTable]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'LINT' в тип 'DWORD'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): RowSelect [TrendFbTable]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'TrendFbRow(visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system))' в тип 'IRow(caa storage, 3.5.4.0 (caa technical workgroup))'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): TrendFbRow: Library VisuTrendStorageAccess needs at least library CAA Storage 3.5.5.0. Please update your device.
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): Get [TrendFbCursor: CursorCurrentRow]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'TrendFbRow(visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system))' в тип 'IRow(caa storage, 3.5.4.0 (caa technical workgroup))'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): CursorSearchRowId2 [TrendFbCursor]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'LINT' в тип 'DWORD'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): CursorSearchRowId2 [TrendFbCursor]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'LINT' в тип 'DWORD'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): NextTimestampReached [TrendFbTraceBufferedDataStorageWriterLocal]: C0077: Неизвестный тип: 'STO.ICursor2'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): NextTimestampReached [TrendFbTraceBufferedDataStorageWriterLocal]: C0235: Второй операнд __QueryInterface должен быть указателем интерфейса
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): NextTimestampReached [TrendFbTraceBufferedDataStorageWriterLocal]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'itfCursor2.CursorSearchRowId2(storageRowInfo.m_id Row)'' в тип 'ERROR'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): NextTimestampReached [TrendFbTraceBufferedDataStorageWriterLocal]: C0035: Вместо 'itfCursor2.CursorSearchRowId2' требуется имя программы или экземпляр функционального блока
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvDetermineOldestRow [TrendFbTraceBufferedDataStorageWriterLocal]: C0077: Неизвестный тип: 'STO.IRow2'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvDetermineOldestRow [TrendFbTraceBufferedDataStorageWriterLocal]: C0235: Второй операнд __QueryInterface должен быть указателем интерфейса
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvDetermineOldestRow [TrendFbTraceBufferedDataStorageWriterLocal]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'itfRow2.GetRowId(, idRow => m_idOldestRow)'' в тип 'ERROR'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvDetermineOldestRow [TrendFbTraceBufferedDataStorageWriterLocal]: C0035: Вместо 'itfRow2.GetRowId' требуется имя программы или экземпляр функционального блока
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvDeleteOldestRecords [TrendFbTraceBufferedDataStorageWriterLocal]: C0077: Неизвестный тип: 'STO.ITable2'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvDeleteOldestRecords [TrendFbTraceBufferedDataStorageWriterLocal]: C0235: Второй операнд __QueryInterface должен быть указателем интерфейса
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvDeleteOldestRecords [TrendFbTraceBufferedDataStorageWriterLocal]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'itfTable2.RowDelete2(idRow := m_idOldestRow)'' в тип 'ERROR'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvDeleteOldestRecords [TrendFbTraceBufferedDataStorageWriterLocal]: C0035: Вместо 'itfTable2.RowDelete2' требуется имя программы или экземпляр функционального блока
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): AnalyzeTimestampsInBuffer [TrendFbTimestampTraverser]: C0077: Неизвестный тип: 'STO.IRow2'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): AnalyzeTimestampsInBuffer [TrendFbTimestampTraverser]: C0235: Второй операнд __QueryInterface должен быть указателем интерфейса
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): AnalyzeTimestampsInBuffer [TrendFbTimestampTraverser]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'itfRow2.GetRowId(, idRow => m_paAnalyzedTimestamps^[udiIndex].m_idRow)'' в тип 'ERROR'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): AnalyzeTimestampsInBuffer [TrendFbTimestampTraverser]: C0035: Вместо 'itfRow2.GetRowId' требуется имя программы или экземпляр функционального блока
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvTblTrendDataGetValue [TrendFbTrendStorageReader]: C0077: Неизвестный тип: 'STO.ICursor2'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvTblTrendDataGetValue [TrendFbTrendStorageReader]: C0235: Второй операнд __QueryInterface должен быть указателем интерфейса
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvTblTrendDataGetValue [TrendFbTrendStorageReader]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'itfCursor2.CursorSearchRowId2(idRow := idRow)'' в тип 'ERROR'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvTblTrendDataGetValue [TrendFbTrendStorageReader]: C0035: Вместо 'itfCursor2.CursorSearchRowId2' требуется имя программы или экземпляр функционального блока
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvTblTrendDataFindTimestamp [TrendFbTrendStorageReader]: C0077: Неизвестный тип: 'STO.IRow2'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvTblTrendDataFindTimestamp [TrendFbTrendStorageReader]: C0077: Неизвестный тип: 'STO.ICursor2'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvTblTrendDataFindTimestamp [TrendFbTrendStorageReader]: C0235: Второй операнд __QueryInterface должен быть указателем интерфейса
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvTblTrendDataFindTimestamp [TrendFbTrendStorageReader]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'itfRow2.GetRowId(, idRow => idRowLowerBound)'' в тип 'ERROR'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvTblTrendDataFindTimestamp [TrendFbTrendStorageReader]: C0035: Вместо 'itfRow2.GetRowId' требуется имя программы или экземпляр функционального блока
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvTblTrendDataFindTimestamp [TrendFbTrendStorageReader]: C0235: Второй операнд __QueryInterface должен быть указателем интерфейса
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvTblTrendDataFindTimestamp [TrendFbTrendStorageReader]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'itfRow2.GetRowId(, idRow => idRowUpperBound)'' в тип 'ERROR'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvTblTrendDataFindTimestamp [TrendFbTrendStorageReader]: C0035: Вместо 'itfRow2.GetRowId' требуется имя программы или экземпляр функционального блока
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvTblTrendDataFindTimestamp [TrendFbTrendStorageReader]: C0235: Второй операнд __QueryInterface должен быть указателем интерфейса
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvTblTrendDataFindTimestamp [TrendFbTrendStorageReader]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'itfCursor2.CursorSearchRowId2(idRow := idRowMiddle)'' в тип 'ERROR'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvTblTrendDataFindTimestamp [TrendFbTrendStorageReader]: C0035: Вместо 'itfCursor2.CursorSearchRowId2' требуется имя программы или экземпляр функционального блока
    Компиляция завершена -- 44 ошибок, 1 предупреждений
    Компиляция завершена -- 44 ошибок, 1 предупреждений : загрузка невозможна!


    Обновление в "Менеджер библиотек->Заполнители" библиотек CAA Storage и CAA Storage Imp 3.5.4.0->3.5.5.0 приводит к тому, что проект компилируется но под конец загрузки на панель выдает следующее http://floomby.ru/s2/jeGkFS.

    Проект https://drive.google.com/file/d/0B1U...ew?usp=sharing

    Помогите пожалуйста разобраться в чем может быть проблема.
    Последний раз редактировалось kozma; 01.11.2014 в 14:10.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kozma Посмотреть сообщение
    Добрый день! Имею проблему с элементом Trend. Панель СПК 107, прошивка 3.939, CDS 3.5.5, таргет 3.5.4.2.0 v22. Беда следующая. При добавлении в проект элемента тренд проект перестает компилироваться с ошибками

    Скрытый текст:
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): TrendFbTable: C0086: Не найдено определения для интерфейса 'STO.ITable2'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): TrendFbRow: C0086: Не найдено определения для интерфейса 'STO.IRow2'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): TrendFbCursor: C0086: Не найдено определения для интерфейса 'STO.ICursor2'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): TableOpen [TrendFbStorage]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'TrendFbTable(visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system))' в тип 'ITable(caa storage, 3.5.4.0 (caa technical workgroup))'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): TableOpen [TrendFbStorage]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'TrendFbTable(visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system))' в тип 'ITable(caa storage, 3.5.4.0 (caa technical workgroup))'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): CursorOpen [TrendFbTable]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'TrendFbCursor(visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system))' в тип 'ICursor(caa storage, 3.5.4.0 (caa technical workgroup))'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): RowDelete2 [TrendFbTable]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'LINT' в тип 'DWORD'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): RowDelete2 [TrendFbTable]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'LINT' в тип 'DWORD'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): RowSelect [TrendFbTable]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'TrendFbRow(visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system))' в тип 'IRow(caa storage, 3.5.4.0 (caa technical workgroup))'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): TrendFbRow: Library VisuTrendStorageAccess needs at least library CAA Storage 3.5.5.0. Please update your device.
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): Get [TrendFbCursor: CursorCurrentRow]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'TrendFbRow(visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system))' в тип 'IRow(caa storage, 3.5.4.0 (caa technical workgroup))'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): CursorSearchRowId2 [TrendFbCursor]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'LINT' в тип 'DWORD'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): CursorSearchRowId2 [TrendFbCursor]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'LINT' в тип 'DWORD'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): NextTimestampReached [TrendFbTraceBufferedDataStorageWriterLocal]: C0077: Неизвестный тип: 'STO.ICursor2'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): NextTimestampReached [TrendFbTraceBufferedDataStorageWriterLocal]: C0235: Второй операнд __QueryInterface должен быть указателем интерфейса
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): NextTimestampReached [TrendFbTraceBufferedDataStorageWriterLocal]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'itfCursor2.CursorSearchRowId2(storageRowInfo.m_id Row)'' в тип 'ERROR'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): NextTimestampReached [TrendFbTraceBufferedDataStorageWriterLocal]: C0035: Вместо 'itfCursor2.CursorSearchRowId2' требуется имя программы или экземпляр функционального блока
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvDetermineOldestRow [TrendFbTraceBufferedDataStorageWriterLocal]: C0077: Неизвестный тип: 'STO.IRow2'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvDetermineOldestRow [TrendFbTraceBufferedDataStorageWriterLocal]: C0235: Второй операнд __QueryInterface должен быть указателем интерфейса
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvDetermineOldestRow [TrendFbTraceBufferedDataStorageWriterLocal]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'itfRow2.GetRowId(, idRow => m_idOldestRow)'' в тип 'ERROR'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvDetermineOldestRow [TrendFbTraceBufferedDataStorageWriterLocal]: C0035: Вместо 'itfRow2.GetRowId' требуется имя программы или экземпляр функционального блока
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvDeleteOldestRecords [TrendFbTraceBufferedDataStorageWriterLocal]: C0077: Неизвестный тип: 'STO.ITable2'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvDeleteOldestRecords [TrendFbTraceBufferedDataStorageWriterLocal]: C0235: Второй операнд __QueryInterface должен быть указателем интерфейса
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvDeleteOldestRecords [TrendFbTraceBufferedDataStorageWriterLocal]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'itfTable2.RowDelete2(idRow := m_idOldestRow)'' в тип 'ERROR'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvDeleteOldestRecords [TrendFbTraceBufferedDataStorageWriterLocal]: C0035: Вместо 'itfTable2.RowDelete2' требуется имя программы или экземпляр функционального блока
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): AnalyzeTimestampsInBuffer [TrendFbTimestampTraverser]: C0077: Неизвестный тип: 'STO.IRow2'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): AnalyzeTimestampsInBuffer [TrendFbTimestampTraverser]: C0235: Второй операнд __QueryInterface должен быть указателем интерфейса
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): AnalyzeTimestampsInBuffer [TrendFbTimestampTraverser]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'itfRow2.GetRowId(, idRow => m_paAnalyzedTimestamps^[udiIndex].m_idRow)'' в тип 'ERROR'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): AnalyzeTimestampsInBuffer [TrendFbTimestampTraverser]: C0035: Вместо 'itfRow2.GetRowId' требуется имя программы или экземпляр функционального блока
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvTblTrendDataGetValue [TrendFbTrendStorageReader]: C0077: Неизвестный тип: 'STO.ICursor2'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvTblTrendDataGetValue [TrendFbTrendStorageReader]: C0235: Второй операнд __QueryInterface должен быть указателем интерфейса
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvTblTrendDataGetValue [TrendFbTrendStorageReader]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'itfCursor2.CursorSearchRowId2(idRow := idRow)'' в тип 'ERROR'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvTblTrendDataGetValue [TrendFbTrendStorageReader]: C0035: Вместо 'itfCursor2.CursorSearchRowId2' требуется имя программы или экземпляр функционального блока
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvTblTrendDataFindTimestamp [TrendFbTrendStorageReader]: C0077: Неизвестный тип: 'STO.IRow2'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvTblTrendDataFindTimestamp [TrendFbTrendStorageReader]: C0077: Неизвестный тип: 'STO.ICursor2'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvTblTrendDataFindTimestamp [TrendFbTrendStorageReader]: C0235: Второй операнд __QueryInterface должен быть указателем интерфейса
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvTblTrendDataFindTimestamp [TrendFbTrendStorageReader]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'itfRow2.GetRowId(, idRow => idRowLowerBound)'' в тип 'ERROR'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvTblTrendDataFindTimestamp [TrendFbTrendStorageReader]: C0035: Вместо 'itfRow2.GetRowId' требуется имя программы или экземпляр функционального блока
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvTblTrendDataFindTimestamp [TrendFbTrendStorageReader]: C0235: Второй операнд __QueryInterface должен быть указателем интерфейса
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvTblTrendDataFindTimestamp [TrendFbTrendStorageReader]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'itfRow2.GetRowId(, idRow => idRowUpperBound)'' в тип 'ERROR'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvTblTrendDataFindTimestamp [TrendFbTrendStorageReader]: C0035: Вместо 'itfRow2.GetRowId' требуется имя программы или экземпляр функционального блока
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvTblTrendDataFindTimestamp [TrendFbTrendStorageReader]: C0235: Второй операнд __QueryInterface должен быть указателем интерфейса
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvTblTrendDataFindTimestamp [TrendFbTrendStorageReader]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'itfCursor2.CursorSearchRowId2(idRow := idRowMiddle)'' в тип 'ERROR'
    [ERROR] visutrendstorageaccess, 3.5.5.0 (system): prvTblTrendDataFindTimestamp [TrendFbTrendStorageReader]: C0035: Вместо 'itfCursor2.CursorSearchRowId2' требуется имя программы или экземпляр функционального блока
    Компиляция завершена -- 44 ошибок, 1 предупреждений
    Компиляция завершена -- 44 ошибок, 1 предупреждений : загрузка невозможна!


    Обновление в "Менеджер библиотек->Заполнители" библиотек CAA Storage и CAA Storage Imp 3.5.4.0->3.5.5.0 приводит к тому, что проект компилируется но под конец загрузки на панель выдает следующее http://floomby.ru/s2/jeGkFS.

    Проект https://drive.google.com/file/d/0B1U...ew?usp=sharing

    Помогите пожалуйста разобраться в чем может быть проблема.
    Элемент Trande требует обновление рантайма - это та часть CODESYS, которая исполняется внутри контроллера.
    Рантайм SP5 мы поддерживать не будем, т.к. в январе выходит SP6, содержащий большое кол-во оптимизаций в визуализации.
    Релиз прошивки с SP6 намечен у нас на март-апрель.

Страница 27 из 37 ПерваяПервая ... 172526272829 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Текущий статус прошивок
    от Филоненко Владислав в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 251
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 11:37
  2. Статус прошивок МДВВ
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 15:00
  3. защита прошивок
    от hilih в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 09:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •