    Спасибо за пример, но варианты с дополнительной посылкой (для квитирования, либо с инкрементируемой переменной) пока даже не рассматривал, они и так на поверхности...
    Подумалось, а вдруг и на этот случай есть своя "маленькая хитрость"...

    Кстати, а на широковещательные запросы (с адресом 0 и без ответа) панель умеет реагировать?
    Последний раз редактировалось VaBo; 29.01.2017 в 20:06.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,997

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Спасибо за пример, но варианты с дополнительной посылкой (для квитирования, либо с инкрементируемой переменной) пока даже не рассматривал, они и так на поверхности...
    Подумалось, а вдруг и на этот случай есть своя "маленькая хитрость"...

    Кстати, а на широковещательные запросы (с адресом 0 и без ответа) панель умеет реагировать?
    Панель адекватно реагирует на широковещательные запросы.

    Встроенного механизма контроля обмена со стороны слэйва у панели нету.

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день!
    Возникла задача дистанционно устанавливать время на панели СП310. Например ПЛК мастер каждый час для синхронизации пишет в регистры панели значение текущего времени. Панель должна брать полученные значения и корректировать по ним свое время. Регистры PSW30-35 только для чтения. В справке указана возможность изменения времени либо через экран 60002, либо в системном меню. Так остается вопрос, возможно ли устанавливать время на панели дистанционно?
    Последний раз редактировалось aka_original; 31.01.2017 в 10:48.

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день. Есть панель слейв. Как прочесть прочесть регистры PSW 4-й функцией по модбас (INPUT_REGISTERS)? Получается прочесть только по 16-й функции (HOLDING_REGISTERS).

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,997

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xoxa Посмотреть сообщение
    Добрый день. Есть панель слейв. Как прочесть прочесть регистры PSW 4-й функцией по модбас (INPUT_REGISTERS)? Получается прочесть только по 16-й функции (HOLDING_REGISTERS).
    Если панель - слэйв, то регистры PSW/PFW являются holding-регистрами и читаются функцией 03 (Read Holding Registers). Функция 04 не поддержана.

  6. #6

    По умолчанию

    Знающим, как можно создавать свои графические макросы для панелей СП 3ХХ?

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,997

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xoxa Посмотреть сообщение
    Знающим, как можно создавать свои графические макросы для панелей СП 3ХХ?
    То, что вы называете "графическими макросами", создано с помощью режима разработчика. Этот режим был в явном виде доступен для СП270, в конфигураторе СП300 он скрыт. Отдельные пользователи активируют его с помощью изменения системных файлов - но мы крайне не рекомендуем подобных манипуляций. Этот режим изначально не предназначен для пользователей, и при некорректном использовании может привести к серьезным проблемам.

    Если вам нужна помощь при решении каких-то задач с помощью панели - рекомендую связаться со мной или техподдержкой.

  8. #8

    По умолчанию

    Евгений, Вас понял. Буду обращаться по мере необходимости.

  9. #9
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,217

    По умолчанию

    ИМХО
    С помощью макросов на Си панель тоже можно привести в состояние ступора. И тоже запросто получить серьезные проблемы. Тем более, что механизма отладки макросов на Си у панели нет, а в эмуляторе они вообще не работают. Однако использование макросов на Си ОВЕН никак не запрещает.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #10
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,997

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    ИМХО
    С помощью макросов на Си панель тоже можно привести в состояние ступора. И тоже запросто получить серьезные проблемы. Тем более, что механизма отладки макросов на Си у панели нет, а в эмуляторе они вообще не работают. Однако использование макросов на Си ОВЕН никак не запрещает.
    Описание стандарта ANSI C общедоступно. Дополнительные функции (работа с памятью панели и т.д.) описаны в справке - в следующей версии мы отредактируем и расширим этот раздел. Отлаживать на ПК при необходимости можно, например, в Visual Studio, заменив регистры панели какими-нибудь dummy-модулями. Естественно, окончательная отладка всегда должна проводиться на реальной панели - это касается не только макросов, а всего проекта в принципе. Также наша техподдержка всегда готова проконсультировать пользователей по вопросам применения С-макросов и связанных с ними ограничениями (вполне очевидно, что поддержаны не все возможности языка, панель оператора - это не контроллер).

    Речь не о том, что с помощью С-макросов нельзя выстрелить себе в ногу - можно даже без их помощи это сделать. Но, по крайней мере, в данном случае можно будет понять, что привело к выстрелу.

    На этом попрошу завершить дискуссию по этой теме.

Страница 26 из 378 ПерваяПервая ... 1624252627283676126 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •