Добрый день. Скажите, а почему к контроллеру СПК107 не идет в комплекте разъем DB9F с проводом? Приходится искать самому и делать распайку проводов, очень не удобно. Еще скажите для первого пуска можно подключать все блоки сразу и адреса сами определятся или надо по одному подключать прописывать адреса и потом только в сеть подключать?
Последний раз редактировалось optic; 23.10.2014 в 09:57.
Что касается разъема DB9, мы разрабатываем переходник DB9 на клеммную колодку, в скором времени появится.
Подключение модулей ввода\вывода осуществляется следующим образом:
Вначале нужно задать параметры каждому модулю(Сетевые параметры, настройки входов - выходов)
Далее настраивается СПК как мастер сети Modbus (настройки сети, адреса слейвов, регистры чтения\записи)
Интересная штука сегодня получилась. При проверке как будет запускаться СПК110 с модемом, подключенным по 232 порту, при отключении питания: оказалось, что СПК не хочет загружаться. Если первой включить СПК загрузка проходит нормально. Пришлось подключить модем к 485 порту и всё встало на свои места, при одновременной подаче питания на оба устройства загрузка проходит нормально.
Какая прошивка? На каких то тестовых прошивках этот порт был полностью задействован под линуховую консоль.
В финальной прошивке он может быть задействован загрузчиком, только если в момент загрузки что-то туда пришлете.
Модем лучше подключать на COM1 на СПК107/110, COM2 во время загрузки выводит терминальный режим. И если в момент запуска СПК (примерно первые 5 секунд) модем в этот порт что нибудь пришлет СПК перейдет в режим консоли начального загрузчика.
К сожалению это некокументированная фича.
На СПК105 COM1 так же используется загрузчиком, первые 5 секунд пока она грузится в порт приходить ни чего не должно. Иначе зависните в терминальном режиме.
Обращаю внимание, что речь исключительно о RS232. RS485 как мне известно этой фичей не обладает.
Последний раз редактировалось Александр Приходько; 19.11.2014 в 02:08.
Но этоже не удобно. И в ПЛК такого нет.