    Блин!
    Так и делаю , но сохраняет на внутренней флэш.
    Плюс , сейчас уже "пустую" программу загрузил D:=D+1; , делаю "Create Boot Project" и... не сохраняет
    Походу везучий я , то акула глухая попадется , то ПЛКшка неисправная . Может прошивку поменять надо???
    Последний раз редактировалось Sergey666; 11.06.2013 в 13:01.

  2. #2

    По умолчанию

    Возможно. Поддержка флешки появилась с 2.15.

    А что за глухая акула?
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,799

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Возможно. Поддержка флешки появилась с 2.15.

    А что за глухая акула?
    Про акулу глухую - анекдот такой есть , когда в падающем в океан самолете раздают свистки от акул , наш турист :-блин или свистка не достанется или акула глухая попадется.

    ПЛКшка теперь
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 110-32
    Binary VERSION 0.2.06
    Need Target version 3.01
    Compiled: 13:57:44 Mar 28 2013
    MAC E9:00:23:00:77:6A
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    Скиньте нормальную прошивку . И проект ПОЧЕМУ не СОХРАНЯЕТ????????
    При Create Boot Project появляются файлы DEFAULT.PRG и
    DEFAULT.CHK.После сброса по питанию остается только DEFAULT.CHK.

  4. #4

    По умолчанию

    нужно 0.2.15 прошить
    Вложения Вложения
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,137

    По умолчанию

    Была проблема на первой прошивке.
    на 2.15 все сохраняет.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,799

    По умолчанию

    Всем привет!!!
    Итак после праздничка обновляю прошивку
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 110-32
    Binary VERSION 0.2.15
    Need Target version 3.01
    Compiled: 11:53:04 May 20 2013
    MAC E9:00:23:00:77:6A
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0

    Радостно повизгивая и слегка подпрыгивая на стуле заливаю проект , делаю загрузочным и...
    Нет!!! Нееееет!!!! Не сохраняет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
    А,может быть надо еще и таргет обновить !?!?
    Да нет , посмотрел вроде 3.01
    Если кто-то думает что я прикалываюсь - этот кто-то сильно заблуждается , мне нравится Трэш , но не такой .

    У кого какие мисли по этому поводу ?
    У меня уже нет никаких , кроме желания обмыть , только думаю его как в спирт погружать с подключенным питанием или нет.
    А может святой водой...

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Всем привет!!!
    Итак после праздничка обновляю прошивку
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 110-32
    Binary VERSION 0.2.15
    Need Target version 3.01
    Compiled: 11:53:04 May 20 2013
    MAC E9:00:23:00:77:6A
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0

    Радостно повизгивая и слегка подпрыгивая на стуле заливаю проект , делаю загрузочным и...
    Нет!!! Нееееет!!!! Не сохраняет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
    А,может быть надо еще и таргет обновить !?!?
    Да нет , посмотрел вроде 3.01
    Если кто-то думает что я прикалываюсь - этот кто-то сильно заблуждается , мне нравится Трэш , но не такой .

    У кого какие мисли по этому поводу ?
    У меня уже нет никаких , кроме желания обмыть , только думаю его как в спирт погружать с подключенным питанием или нет.
    А может святой водой...
    IF SAVE THEN
    SAVE := FALSE;

    J := J + 1;
    STR := ' TEST FILE = ';
    STR := CONCAT( STR, INT_TO_STRING( J ) );
    (* префиксы
    usb~ - флэшка
    ffs~ (или отсутствие!) - внутренняя память
    ram~ - тестовый RAM диск
    *)
    file_handle := SysFileOpen( 'usb~FILE.TXT', 'w' );
    SysFileWrite( file_handle, ADR( STR ),LEN( STR ) );
    SysFileClose( file_handle );
    END_IF

    IF LOAD THEN
    LOAD := FALSE;

    file_load := SysFileOpen( 'usb~FILE.TXT', 'r' );
    size := SysFileRead( file_load, ADR( buffer ), 255 );
    FOR iter := 0 TO DWORD_TO_INT( size ) DO
    a_char := ADR( buffer[ iter ] );
    str := CONCAT( str, LEFT( a_char^,1));
    END_FOR
    SysFileClose( file_load );

    END_IF

    сохраняет и считывает..... можно даже загрузочным не делать
    ааа, хочется напомнить флэшка - формат FAT (не NTFS и не FAT32)

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,799

    По умолчанию

    Та вы не поняли !
    Не Сохраняет Проект загрузочный . После перезагрузки контроллер "пустой"
    Dskr_file2:=SysFileOpen('usb~Arhiv.bin','w');
    Возвращает "0".
    На внутренний Флэш пишет - читает нормально.
    Флэшка отформатирована FAT.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,799

    По умолчанию

    Пол часа спустя .
    ПЛКшка после выключения и повторного включения перестала работать ...Ващпе уася светодиоды мана нэ светятся . Там внютри тихо-тихо так блок питания мана звенит.
    На выходе 24в есть.
    Все ! Я его сделал.
    Причем за эти пол-часа до кончины я с ним ничего не делал - обмыть не успел.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Пол часа спустя .
    ПЛКшка после выключения и повторного включения перестала работать ...Ващпе уася светодиоды мана нэ светятся . Там внютри тихо-тихо так блок питания мана звенит.
    На выходе 24в есть.
    Все ! Я его сделал.
    Причем за эти пол-часа до кончины я с ним ничего не делал - обмыть не успел.
    Ситуация исправима...Было подобное после перепрошивки ПЛК110 через UPDATE CORE без установленной перемычки
    на XP2 в нужном месте. Не сразу просёк что XP2 не один в ПЛК.
    Лекарство: в bat файле поставить требуемый COM порт,выключить ПЛК,поставить перемычку XP2,подключить шнур к DEBUG, запустить bat, дождаться окончания прошивки, выключить питание,включить питание,выключить питание, снять перемычку,включить питание,formatFFS. Может какие-то пункты и лишние,но ПЛК вновь начал работать.

Страница 25 из 112 ПерваяПервая ... 1523242526273575 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •