С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Комментарий к выходу, введенный в панели свойств, не попадает в комментарий выхода в Настройке прибора.
OL Версия 1.20.277.0
следующую версию 278 не смог запустить и снес, падала с ворохом ошибок.
Файл проекта.
UPD
В общем, победил я болезнь, хоть и весьма странным образом. Вместо родной платы 485 впаял преобразователь UART-RS485, и всё залетало. Родную плату переставил в другое реле - работает!!! Полтергейст, не иначе. Вопрос закрыт.
Последний раз редактировалось Atceton; 17.09.2021 в 08:03. Причина: UPD
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Баг OL Версия 1.20.277.0
Текст, введенный в поле "Комментарий" в панели "Свойства" любого выхода (например , Q1) - не попадает в поле "Комментарий" этого выхода в Настройке прибора(+Выходы → +Дискретные → Q1 → Комментарий).
На входах - все нормально.
После обновления до 1.21.279 при создании проекта для любого ПР200 вылезает ошибка "Не удается загрузить DLL "DeviceInternalFunctions_x64.dll": не найден указанный модуль" Win 8x64, до все работало.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.