Страница 24 из 26 ПерваяПервая ... 142223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 263

Тема: Котельный терморегулятор КТР-121

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Khudyakoff Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Столкнулся с проблемой изменения типа датчиков температуры. На объекте установлены котловые регуляторы КТР 121.01.10. На одном из них уже второй раз сами меняются типы датчиков температуры с pt100 на pt1000. Персонала на объекте нет, поэтому исключается ручная смена. По modbus тоже нет регистров соответствующих типу датчиков. Подскажите может у кого то были такие проблемы.
    Спасибо.
    Добрый день, у вас стоит последняя прошивка 3.2.2 ? Нет ли скачков напряжения, которые могли бы перезагружать контролер?
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тимур Назарбоев Посмотреть сообщение
    Добрый день, у вас стоит последняя прошивка 3.2.2 ? Нет ли скачков напряжения, которые могли бы перезагружать контролер?
    Здравствуйте. По прошивке уточню, а скачки бывают часто. Попробуем установить ИБП на цепь питания контроллеров.

  3. #3

    По умолчанию

    А насколько он дорогой?

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день! Вопросы по опросу контроллера КТР121.01.10 v3.2.2:
    1) На форуме уже упоминали про несоответствие кода слово состояния (534 code_Sys) в руководстве по эксплуатации https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38699, там был ответ от 2023 года, как я понял разница (1-Стоп, и поменять местами 6-7 Холодный пуск на Сон)? Не каких других значений за это время не поменялось?
    2) Текущее состояние котла (538 code_Burn_1) отвечает только за состояние горелки (при авариях там код состояния не меняется, кроме Аварии горелки)?
    Последний раз редактировалось MagNetiC; 25.02.2025 в 14:20.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MagNetiC Посмотреть сообщение
    Добрый день! Вопросы по опросу контроллера КТР121.01.10 v3.2.2:
    1) На форуме уже упоминали про несоответствие кода слово состояния (534 code_Sys) в руководстве по эксплуатации https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38699, там был ответ от 2023 года, как я понял разница (1-Стоп, и поменять местами 6-7 Холодный пуск на Сон)? Не каких других значений за это время не поменялось?
    2) Текущее состояние котла (538 code_Burn_1) отвечает только за состояние горелки (при авариях там код состояния не меняется, кроме Аварии горелки)?
    Добрый день, релиза новой версии прошивки на КТР-121 пока что не выходило.
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    12.04.2011
    Адрес
    самара
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    Здравствуйте коллеги,был ли у кого то опыт эксплуатации термомасляного нагревателя с газовой горелкой 500кВт с ктр121.01? . Интересует именно термомасло ,не водяной или паровой котел. В частности какие режимы наблюдали в процессе эксплуатации,давление в подаче/обратке,давление в котле. Задумались о приобретении на производство,хотелось бы живой опыт обсудить

  7. #7

    По умолчанию

    Здравствуйте! В схеме из нескольких КТР121.01.10 и КТР-121.02.41 время каждого прибора как понимаю свое. В документации на контроллы семейства КТР121 дата и время настраивается только через Системное меню и софт? Есть ли возможность синхронизации(измение) времени по RS485, например с выше стоящего котроллера или с СПК107?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MagNetiC Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! В схеме из нескольких КТР121.01.10 и КТР-121.02.41 время каждого прибора как понимаю свое. В документации на контроллы семейства КТР121 дата и время настраивается только через Системное меню и софт? Есть ли возможность синхронизации(измение) времени по RS485, например с выше стоящего котроллера или с СПК107?
    Добрый день, можно только из системного меню или конфигуратора.
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН

  9. #9

    По умолчанию

    Здравствуйте. Ранее писал о проблеме произвольного изменения настроечных параметров КТР121.01.10. Версия алгоритма V3.2.2. питание осуществляется через ИБП. В меню "Тип схемы" включился пункт Контроль общекотельных аварий, которые не подключены и произошла аварийная остановка котла, так же иногда происходит изменение типов датчиков в меню "Входы", так же в меню "Котловые насосы" оба насоса переходят в состояние "Откл." соответственно циркуляционный насос отключается. Подскажите это единичный случай или кто то сталкивался с такими проблемами и какое решение?
    Последний раз редактировалось Khudyakoff; 26.06.2025 в 10:50.

  10. #10

    По умолчанию

    Добрый день.
    С такой проблемой на последней версии прошивки не сталкивались.
    Проверьте, запитав не от ИБП, возможно проблема в нем.
    Старший инженер технической поддержки "ОВЕН"

Страница 24 из 26 ПерваяПервая ... 142223242526 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Нужен терморегулятор
    от castiel174 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 13:40
  2. Терморегулятор RT200E
    от faizin в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 07:11
  3. Терморегулятор. Управление через СМС
    от Alexy_kl в разделе Разработки
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 10:57
  4. пид терморегулятор на плк
    от Klokun в разделе Разработки
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:40
  5. терморегулятор. что выбрать?
    от Дмитрий О. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 20:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •