Страница 23 из 26 ПерваяПервая ... 132122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 263

Тема: Котельный терморегулятор КТР-121

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Зубков Посмотреть сообщение
    Да, в течение трех минут контроллер работает по уставкам и приблизившись к верхней границе уставки снизит свою мощность до минимума, однако полностью котел не будет отключен до момента истечения 180 секунд от начала розжига. В этом случае отключение котла может произойти только по аварийной уставке.
    Спасибо. А если датчик на подаче отвалился? Он уйдёт в аварию и пуск не будет осуществлять? если да то есть условия при которых он все равно будет работать 180 секунд? Например если он находится в каскаде под внешним управлением, тогда верхнюю температуру ему будет давать управляющий прибор 02.43 по датчику температуры каскада?

  2. #2

    По умолчанию

    Котел может быть отключен ранее, чем закончится отсчет 180 секунд, только при условии возникновения критической аварии котлового регулятора. Их список можно посмотреть в Таблице 11.1 руководства по эксплуатации.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Зубков Посмотреть сообщение
    Котел может быть отключен ранее, чем закончится отсчет 180 секунд, только при условии возникновения критической аварии котлового регулятора. Их список можно посмотреть в Таблице 11.1 руководства по эксплуатации.
    Я потому и спрашиваю, что у меня котел в режиме стоп зажигает горелку хотя датчика температуры в подающем трубопроводе нет.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Тимофеев Посмотреть сообщение
    Я потому и спрашиваю, что у меня котел в режиме стоп зажигает горелку хотя датчика температуры в подающем трубопроводе нет.
    Чтобы помочь вам, мне нужна дополнительная информация. Пожалуйста, опишите подробно последовательность ваших действий и поведение КТР-121 при этом. Было бы отлично, если бы вы могли прислать видео, демонстрирующее неправильную работу устройства. Также необходимо предоставить конфигурацию контроллера из программы ОВЕН Конфигуратор. Просьба отправить информацию на мою почту.

    Эта информация поможет мне лучше понять ситуацию и определить, является ли это проблемой ошибки в алгоритме или все-таки проблема в понимании работы алгоритма. Мы сейчас активно работаем над следующим обновлением ПО для КТР, и если ваша проблема подтвердится, мы постараемся исправить ее в рамках этого обновления.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день. Прибор 121.220.0.10 и каскадный контролер 121.220.2.43. На приборе 2.43 котел находиться в состоянии К1 ОТК. а в Авариях пишет нетКотлов, хотя в настройках котел стоит как основной. Прибор 0.10 Управление: Внеш. ПО какой причине может появляться К1 ОТК ?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Тимофеев Посмотреть сообщение
    Добрый день. Прибор 121.220.0.10 и каскадный контролер 121.220.2.43. На приборе 2.43 котел находиться в состоянии К1 ОТК. а в Авариях пишет нетКотлов, хотя в настройках котел стоит как основной. Прибор 0.10 Управление: Внеш. ПО какой причине может появляться К1 ОТК ?
    Приоритет у кнопки "Старт/Стоп" котлового регулятора. Если она в положении "Стоп", то контроллер исключается из каскада и на приборе 2.43 будет написано, что этот котел отключен. По факту у вас получилось так, что все котлы отключены, поэтому фиксируется такая авария.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    Здравствуйте. Вопрос по контроллеру КТР121.03. Есть ли возможность задавать разные графики погодозависимого регулирования для закрытых контуров 1 и 2 , или график для обоих контуров один? Возможно ли отключать погодозависимое регулирование по контурам или отключение для всех контуров одновременно?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Khudyakoff Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Вопрос по контроллеру КТР121.03. Есть ли возможность задавать разные графики погодозависимого регулирования для закрытых контуров 1 и 2 , или график для обоих контуров один? Возможно ли отключать погодозависимое регулирование по контурам или отключение для всех контуров одновременно?
    Добрый день, задавать разные графики погодозависимого регулирования для закрытых контуров 1 и 2 можно (отопление), на каждый контур выбирается свой график - его можно настроить с конфигуратора или же с лицевой панели контроллера. Возможность отключения погодозависимого регулирования по контурам так же имеется. По сути это перевод контура в летний режим - сам режим обособлено настраивается по контурам.
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН

  9. #9

    По умолчанию

    Здравствуйте. В КТР121.03.20 удается поменять уставку контура №1, настроенного как ГВС изменяя параметр "уставка температуры- ua_C1_Twd" адрес регистра 546 функцией 16.
    удаленно меняю параметр "уставка температуры- ua_C2_Twd" адрес регистра 553 функцией 16, в КТР ничего не меняется. Какой параметр должен быть включен и какой режим работы контура №2 должен быть активирован для возможности изменения уставки через modbus?
    И еще вопрос, не предусмотрено изменение температурных графиков контуров по Modbus?


    Спасибо!

  10. #10

    По умолчанию

    Здравствуйте. Столкнулся с проблемой изменения типа датчиков температуры. На объекте установлены котловые регуляторы КТР 121.01.10. На одном из них уже второй раз сами меняются типы датчиков температуры с pt100 на pt1000. Персонала на объекте нет, поэтому исключается ручная смена. По modbus тоже нет регистров соответствующих типу датчиков. Подскажите может у кого то были такие проблемы.
    Спасибо.

Страница 23 из 26 ПерваяПервая ... 132122232425 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Нужен терморегулятор
    от castiel174 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 13:40
  2. Терморегулятор RT200E
    от faizin в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 07:11
  3. Терморегулятор. Управление через СМС
    от Alexy_kl в разделе Разработки
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 10:57
  4. пид терморегулятор на плк
    от Klokun в разделе Разработки
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:40
  5. терморегулятор. что выбрать?
    от Дмитрий О. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 20:38