Страница 221 из 391 ПерваяПервая ... 121171211219220221222223231271321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,201 по 2,210 из 4652

Тема: разные вопросы новичка

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Настройки ПЧ не меняли. я о разрешении управления по сети и т.п.? И прочтите вступают ли эти изменения без перезагрузки ПЧ.? Я еще до РЭ не добрался.
    в ПЧ Выставлены такие параметры

    Снимок.PNG

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Настройки ПЧ не меняли. я о разрешении управления по сети и т.п.? И прочтите вступают ли эти изменения без перезагрузки ПЧ.?Попробуйте еще выставить этот параметр на морде и посмотреть меняется он или нет. в этом я не уверен. Я еще до РЭ не добрался.
    параметр меняется без перезагрузки, изменить я его могу и с "морды" и просто по RS-485. А вот с ПРкой связать пока не получается

  3. #3

    По умолчанию

    Какое значение писали . до какой скорости разгон. ?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Какое значение писали . до какой скорости разгон. ?
    там время в секундах, я его высчитываю как заданные обороты (об/мин)/ускорение (об/(мин/с)). Ну допустим 10000 оборотов/мин с ускорением 1000, значит время разгона, 3-51 должно составить 10 сек

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Flying Labrador Посмотреть сообщение
    там время в секундах, я его высчитываю как заданные обороты (об/мин)/ускорение (об/(мин/с)). Ну допустим 10000 оборотов/мин с ускорением 1000, значит время разгона, 3-51 должно составить 10 сек
    В переменную что записываете . какую цифирь мож.некорректную.? Поробуйте в нее (в переменную)просто записать в лоб. только не в секундах пересчитайте в соответствии с коэфф.. Почитаю сейчас РЭ я овеновское кроме ПР ничего не использовал. Прочту неторопясь.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    14.07.2021
    Адрес
    Орел
    Сообщений
    95

    По умолчанию

    Здравствуйте. Есть сетевая переменная - идет на слейв порт 485. Она является энергонезависимой, как тут говорили. Она же будет и уставкой. Редактируется с экрана и по RS. При уставке 0 - моя прога виснет. С экрана то я могу задать диапазон ввода, а по сети как назначить диапазон? Или запретить назначение уставки 0...
    Вобщем то запретить действия при нулевой уставке не сложно одним элементом И, но как это грамотно решается? Может функцией, к примеру если уставка =0 то уставка =1 ???

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lagutin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Есть сетевая переменная - идет на слейв порт 485. Она является энергонезависимой, как тут говорили. Она же будет и уставкой. Редактируется с экрана и по RS. При уставке 0 - моя прога виснет. С экрана то я могу задать диапазон ввода, а по сети как назначить диапазон? Или запретить назначение уставки 0...
    Вобщем то запретить действия при нулевой уставке не сложно одним элементом И, но как это грамотно решается? Может функцией, к примеру если уставка =0 то уставка =1 ???
    Вы про какой прибор . если ПР ка, то в ОЛ есть макросы ограничения см. менеджер компонентов.

  8. #8

    По умолчанию

    Проблема с записью данных формата Uint32 в регистры ПЧВ по rs-485 решена. Ввод данных осуществляется через панель СП307, в связи с этим необходимо изменить тип значения при вводе данных на "DWORD". Плюс, как правильно подметили в ОЛ для переменной нужно указать 2 регистра, функцию записи 0х10 и изменить очередность регистров (старшим регистром вперед) (3,4,1,2). Так же нашел небольшое обсуждение на форуме https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2666. Может кому-то будет полезно. Спасибо Sergej_ и 1exan за помощь.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,581

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Flying Labrador Посмотреть сообщение
    Проблема с записью данных формата Uint32 в регистры ПЧВ по rs-485 решена. Ввод данных осуществляется через панель СП307, в связи с этим необходимо изменить тип значения при вводе данных на "DWORD". Плюс, как правильно подметили в ОЛ для переменной нужно указать 2 регистра, функцию записи 0х10 и изменить очередность регистров (старшим регистром вперед) (3,4,1,2). Так же нашел небольшое обсуждение на форуме https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2666. Может кому-то будет полезно. Спасибо Sergej_ и 1exan за помощь.
    С Вами и не поспоришь, просто сам капитан очевидность, в смысле, 32-х битная переменная займёт два регистра по 16 бит!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10

    По умолчанию

    Здравствуйте. Прочитал, что сетевые int-овые переменные могут принимать значения только в диапазоне от 0...65535. А что делать, если мне нужно передать целое число не из этого диапазона, например 1000000 или -50 ? Как это проще реализовать?

Страница 221 из 391 ПерваяПервая ... 121171211219220221222223231271321 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •