после того как залез в консоль, решил снять питание посмотреть сохранился ли загрузочный проект, оказалось что нет
ЗЫ поблема с синхронизацией времени так и не решена, за месяц на 5 минут убежали часы
после того как залез в консоль, решил снять питание посмотреть сохранился ли загрузочный проект, оказалось что нет
ЗЫ поблема с синхронизацией времени так и не решена, за месяц на 5 минут убежали часы
Последний раз редактировалось capzap; 24.06.2020 в 08:56.
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
30 июня в 11-00 состоится вебинар "Взаимодействие ПЛК210, облачного сервиса OwenCloud и SCADA-системы".
Регистрация: https://owen.ru/webinar300620
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
delete......
Последний раз редактировалось VladGC; 30.06.2020 в 14:02. Причина: Некоректный вопрос
Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
Здравствуйте, тех.поддержка не помогла в решении возникшей у меня ситуации, подскажите как быть?
В некоторых случаях ПЛК210-01 не загружает свою операционную систему(моё подозрение):
- контроллер недоступен через WEB-интерфейс,
- недоступен по SSH,
- не запускает прошитую программу
- не пингуется.
В такие моменты красным горит индикатор DO3 и два дискретных входа. Происходит в случайное время, при неопределенных условиях.
Видео незапуска - https://drive.google.com/file/d/1-yW...ew?usp=sharing
Видео нормального запуска - https://drive.google.com/file/d/10-T...ew?usp=sharing
Решается перезагрузкой, часто неоднократной.
Что было сделано:
- Прошивка на версию plc210 1.2.0415.1822, хотя она и шла с завода.
- Подозрение на перегрев контроллера, в web-интерфейсе он может быть свыше 50 °С, пробовал эксплуатировать в вертикальном положении для лучшей конвекции и использовал небольшой вентилятор для вытяжки. Замечено что с холодного состояния контроллер всегда запускался нормально
- Использовал оба канала питания с разных блоков питания
- Подозрение что в момент включения плк и блока питания, блок питания не сразу выходит на номинальное напряжение и из-за неподходящего питания контроллер не загружался. Сначала включал БП, ждал запуска модулей, затем включал контроллер
Никакие действия не дали результата. Журналы в WEB интерфейсе как я понял пишутся с момента перезапуска.
данные по контроллеру в файлеБезымянный.png
Что-то не понятное про:-"блок питания не сразу выходит на номинальное напряжение и из-за неподходящего питания контроллер не загружался", может это и есть причина?
По схеме функциональной ПЛК210 заземление у ПЛК отсутствует как класс, так-же заземление отсутствует у блоков питания Овен... Куда эти устройства помеху сливают?
По этому давно-давно перестал использовать блоки питания Овен.
Аналогичным образом ведут себя ПЛК100, когда у них в блоке питания конденсаторы вздутые, а так-же аналогично вел себя абсолютно исправный ПЛК100 совместно с абсолютно исправным БП30 при питании от "не качественного" дизель-генератора, стоило установить нормальный БП с заземлением и все заработало.
Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
Постоянно, после каждой загрузки.
Всё точно так же. Видел сообщения в этой ветке что прошитая программа не запускалась, но в тех случаях был доступ к web-интерфейсу
https://drive.google.com/file/d/11-c...ew?usp=sharing