Про транзисторные выходы будем думать, спасибо за наводку. Пока опыт показывает, что они на порядок менее популярны, чем реле.
ПР114 полностью перекрывается ПР200.
А фишка с наборными выходами хороша, но производить один или несколько приборов под заказ получается дольше (в среднем на две недели) и дороже (минимум % на 30). Это же не серийно выпускаемые продукты. По этому тут приходится думать в двойне - захотят ли клиенты ждать и платить больше.
Хочется узнать мнение форумчан -на сколько сейчас нужны в ПР ТРМ-ные входы. Ведь тот же ПР200 работает и с Pt1000 и с чуть большей погрешностью с Pt100. Не хватает именно термопар?
Никто и не против 2А
У нас как раз пневматика, электромагниты в основном мощностью 4-10Вт, редко 18-30Вт. Тогда ставим или ТТР, или http://meandr.ru/usm
Справится то оно справится, а если не справится- то будет ИО высокоинтеллектуального модуля ввода-вывода. Или ещё одну ПР200 подвяжем. (Вы посмотрите что Павел Братковский собрал, вопросы про "справится" отпадут сразу)
Как пример приведу агрегатный (сверлильно/фрезерный) станок с гидроприводом шпиндельных головок 2-4шт. Алгоритм работы относительно простой, (делается на 10-20 промежуточных реле + несколько реле времени)
Движение- 2-3 эм. на каждую головку (4-12)
Зажим - 2эм
Фиксация 1-2 эм.
Всего 7-16 эм 24в 25-40вт.
(наладочные режимы можно и через ИП320 сделать).
датчики на каждой головке - 3-4шт (Исходное, раб.ход, конец хода, смена инструмента)
Зажим/фиксация - тоже по 2 датчика.
Принято к рассмотрению. Команда оценивает возможность поддержания таких измерителей в OL.
Так же буду рад, если укажите в каких системах встречаете такие задачи.
То есть в таких задачах особых требований по скорости движения нет. Речь о достаточно не быстрых гидравлических процессах.
Я насчитал порядка 30 входов (24В или 220В, или и такие и такие в системе нужны)?
И порядка 30 выходов. При этом релейные выходы можно будет набрать подключая тот ПРМ, который сейчас появится. Но речь же шла о транзисторных. Сколько из этого количества необходимо транзисторных?
Управление (входа) - 24в.
Процессы и в самом деле небыстрые, но: гидравлика так нагрузит выходные контакты реле, что их хватит только на 100-300тыс циклов. (не забываем, что нагрузка-индуктивная, и даже шунтированная диодами\TVS-диодами отличается от резистора... На год-два максимум.
На описанную систему: как минимум 16 шт 2А. Понятно, что модуль с такими выходами будет стоить дороже, но он того стоит.И порядка 30 выходов. При этом релейные выходы можно будет набрать подключая тот ПРМ, который сейчас появится. Но речь же шла о транзисторных. Сколько из этого количества необходимо транзисторных?
Николаев Андрей - я вам даже радиодетальку подходящую нашёл. Как раз вместо релюшек встаёт.
Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 31.01.2017 в 22:55.
Нужен модуль для термосопротивлений 50М/50П и 100М/100П