Страница 21 из 29 ПерваяПервая ... 111920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 341

Тема: СП310+ПЛК63+2ТРМ1 У2(работа с библиотеками)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,030

    По умолчанию

    МихаилГл и сейчас выводится, потому что не меняют.... лошадей на переправе
    Я к тому, зачем сейчас человеку изучать то, что мертво, если у него на работе этого нет, и куда пойдет неизвестно?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,030

    По умолчанию

    Ну на Ebay. Он вам доступен. Вам же для себя подойдет и б/у. Мало ли, может там продают например с парой битых входов или выходов. Для изучения сгодится.

    На счет кто подскажет, не подскажу сам учился давно на 300-400 но на практике применить не было возможности.
    Вам главное разобраться с его архитектурой. Она отличается от ПЛК на CodeSys в принципе. Разберетесь с архитектурой, как там все устроено, сможете разобраться и с ПЛК других производителей, не только Siemens. У многих похожая (Delta, AllenBradley)...

    То есть будет понимание как устроены SoftPLC, которым по сути и является CodeSys и как устроены PLC по типу Siemens.

  3. #3
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    723

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Ну на Ebay. Он вам доступен. Вам же для себя подойдет и б/у. Мало ли, может там продают например с парой битых входов или выходов. Для изучения сгодится.

    На счет кто подскажет, не подскажу сам учился давно на 300-400 но на практике применить не было возможности.
    Вам главное разобраться с его архитектурой. Она отличается от ПЛК на CodeSys в принципе. Разберетесь с архитектурой, как там все устроено, сможете разобраться и с ПЛК других производителей, не только Siemens. У многих похожая (Delta, AllenBradley)...

    То есть будет понимание как устроены SoftPLC, которым по сути и является CodeSys и как устроены PLC по типу Siemens.
    AllenBradley тоже много, стоят на всех фасовочных машинах. Та же Delta есть местами на пастеризаторах. Гляну на Ebay что и по чем есть.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,030

    По умолчанию

    Ну смотрите все таки 1200-й Siemens, если из них будете искать. Там фишка - OPC UA в нем не включен, надо как-то включать ручками. в 1500-й серии наоборот OPC UA включен по умолчанию.
    Ну и как там Modbus настраивать, он тоже по умолчанию не включен.

    Allen Bradley интересная штука, я даже драйвер писал на DF1 протокол (правда только доступного мне ПЛК). Те еще извращенцы
    С удовольствием бы продолжил работу над драйвером, в том числе и их Ethernet/IP реализацией, было бы время, и главное доступ к ПЛК...

  5. #5
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    723

    По умолчанию

    Как бы самому пока не приходилось собирать схему по управлению ПЧ от ПЛК дискретными и аналоговым сигналами, хочу попробовать реализовать. В основном меняли сгоревший ПЧ на новый и цепляли провода. Полистал руководство от ПЛК 63, там пишется, что при управлении аналоговым выходом(4-20мА) нужно ставить ограничительный резистор. Это специфика ПЛК 63? У нас порядком частотников, которые управляется по 4-20 мА и нигде нет никаких резисторов. Судя по руководству, если напряжение для аналогового выхода плк63 составляет 12В, то ничего не надо, а если например 24В, то 620 Ом
    2024-09-20_14-44-54.png
    Последний раз редактировалось EVGEN_; 20.09.2024 в 13:24.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Как бы самому пока не приходилось собирать схему по управлению ПЧ от ПЛК дискретными и аналоговым сигналами, хочу попробовать реализовать. В основном меняли сгоревший ПЧ на новый и цепляли провода. Полистал руководство от ПЛК 63, там пишется, что при управлении аналоговым выходом(4-20мА) нужно ставить ограничительный резистор. Это специфика ПЛК 63? У нас порядком частотников, которые управляется по 4-20 мА и нигде нет никаких резисторов. Судя по руководству, если напряжение для аналогового выхода плк63 составляет 12В, то ничего не надо, а если например 24В, то 620 Ом
    Можно резистор не ставить, если вы уверены что кабель не коротнёт, тогда может питание +24 В пойти на выход ПЛК63 или выход коротнуть на 0.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.09.2024 в 13:16.

  7. #7
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    723

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Можно резистор не ставить, если вы уверены что кабель не коротнёт, тогда может питание +24 В пойти на выход ПЛК63 или выход коротнуть на 0.
    То есть, желательно ограничительный резистор всегда ставить на всех ПЛК, которые управляют ПЧ по 4-20мА? Или на более современных уже предусмотрена защита от таких моментов?
    Например, те же ТРМ со временем модернизировались, у них сперва надо было ставить резисторы 50 или 100 Ом, потом перешли джамперы, а теперь в новых моделях ничего не надо, только выбрать токовый сигнал программно.
    Последний раз редактировалось EVGEN_; 20.09.2024 в 13:31.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    То есть, желательно ограничительный резистор всегда ставить на всех ПЛК, которые управляют ПЧ по 4-20мА? Или на более современных уже предусмотрена защита от таких моментов?
    Например, те же ТРМ со временем модернизировались, у них сперва надо было ставить резисторы 50 или 100 Ом, потом перешли джамперы, а теперь в новых моделях ничего не надо, только выбрать токовый сигнал программно.
    Джамперы не для защиты, это подключаются шунты 50 Ом, параллельно входу, которые раньше ставились снаружи. А дополнительные резисторы уже для защиты. Они ставятся последовательно со входом ( выходом).
    Много ставить нельзя, обычно до 600 Ом. Большой мощности тем более нельзя, при КЗ на +24 он должен сгореть быстро. Но чаще всего их не ставят.
    Иногда ставят быстродействующие предохранители на 30 мА.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.09.2024 в 14:12.

  9. #9
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    723

    По умолчанию

    Что то я разогнался, а где у меня аналоговые выходы 4-20 мА?1.png

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,070

    По умолчанию

    Сбоку на шильд ПЛК смотрите.
    И/У/Р - 4-20ма/0-10В/реле

Страница 21 из 29 ПерваяПервая ... 111920212223 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Работа с рецептами СП310 и ПЛК110[M02]
    от Iv_Str_NDT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.02.2022, 18:35
  2. СП310 и блокировка кнопки паролем. работа с календарем.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 18:46
  3. СП310 и ступенчатое задание переменной. Работа с паролями.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.08.2021, 17:14
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 07:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •