Страница 21 из 28 ПерваяПервая ... 111920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 332

Тема: Шаблоны сетевых устройств для OWEN Logic

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    пример работы посмотрите в видео Юрия Реваки на ютубе. там хорошо описано взаимодействие ИПП120 и ПР. а если хотите использовать ПР102 как модуль ввода/вывода, то там всего несколкьо регистров и они приведены в инструкции.
    Просто шаблон можно изучить. А можете ссылку скинуть на видео, спасибо
    Последний раз редактировалось farikpwnz; 05.11.2020 в 20:18.

  2. #2

    По умолчанию

    Вот пример для ПР100 https://www.youtube.com/watch?v=1uHOL1y1bQk, ПР102 аналогично.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Вот пример для ПР100 https://www.youtube.com/watch?v=1uHOL1y1bQk, ПР102 аналогично.
    Спасибо большое вам за помощь, а у вас файлик для примера есть?
    Последний раз редактировалось farikpwnz; 06.11.2020 в 11:10.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от farikpwnz Посмотреть сообщение
    Спасибо большое вам за помощь, а у вас файлик для примера есть?
    Я добавил ссылку в описание.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Я добавил ссылку в описание.
    Cпасибо вам большое,удачи вам!!!!

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    06.11.2018
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    Юрий здравствуйте.
    Столкнулся с такой проблемой подключения ПР200 с СИ30 по RS 485
    В Вашем готовом шаблоне не было переменной на изменение частоты входного фильтра, в виду особенности работы моего станка мне нужно при определенных условиях ее понижать.
    Добавил сетевую переменную скриншоты прилагаю, также из инструкции по эксплуатации вбил значения, но не работает почему то.
    Хотя если в программе подставляю например переменную U1zp то уставка на СИ30 изменяется без проблем, а вот частота которую я добавил FrEq не работает и не меняется подскажите почему?
    https://disk.yandex.ru/i/F1Dc000g1fsePw
    https://disk.yandex.ru/i/hXOg-TInW_USnQ
    https://disk.yandex.ru/i/nOZVr0Pex9oTcw

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от me1nik Посмотреть сообщение
    Юрий здравствуйте.
    Столкнулся с такой проблемой подключения ПР200 с СИ30 по RS 485
    В Вашем готовом шаблоне не было переменной на изменение частоты входного фильтра, в виду особенности работы моего станка мне нужно при определенных условиях ее понижать.
    Добавил сетевую переменную скриншоты прилагаю, также из инструкции по эксплуатации вбил значения, но не работает почему то.
    Хотя если в программе подставляю например переменную U1zp то уставка на СИ30 изменяется без проблем, а вот частота которую я добавил FrEq не работает и не меняется подскажите почему?
    https://disk.yandex.ru/i/F1Dc000g1fsePw
    https://disk.yandex.ru/i/hXOg-TInW_USnQ
    https://disk.yandex.ru/i/nOZVr0Pex9oTcw
    Добрый день. А не пробовали через AC4 внешним мастером подключиться, меняется этот регистр?

    И еще, на запись стоит 6 функция, а значение 2х регистровое, поменяйте функцию записи.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 31.03.2021 в 10:28.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    06.11.2018
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день. А не пробовали через AC4 внешним мастером подключиться, меняется этот регистр?

    И еще, на запись стоит 6 функция, а значение 2х регистровое, поменяйте функцию записи.
    АС4 у меня нет.
    Пробовал все значения менять какие есть, галочки переставлял какие есть и регистром вперед и байтом и оба включал ничего не изменяется.
    ПР200 счетчик видит при онлайн отладке в OwenLogic это видно, в программе текущее значение счетчика и уставку отображает корректно, а вот переменную FrEq показывает 0, при любом другом значении на счетчике отличном от 0.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от me1nik Посмотреть сообщение
    АС4 у меня нет.
    Пробовал все значения менять какие есть, галочки переставлял какие есть и регистром вперед и байтом и оба включал ничего не изменяется.
    ПР200 счетчик видит при онлайн отладке в OwenLogic это видно, в программе текущее значение счетчика и уставку отображает корректно, а вот переменную FrEq показывает 0, при любом другом значении на счетчике отличном от 0.
    Функцию с 0x6 на 0x10 меняли?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    06.11.2018
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Функцию с 0x6 на 0x10 меняли?
    Да, это сделал первым делом

Страница 21 из 28 ПерваяПервая ... 111920212223 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 20:55
  5. Шаблоны устройств.
    от LexScor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 14:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •