Страница 21 из 44 ПерваяПервая ... 11192021222331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 454

Тема: Новый ОВЕН OPC сервер

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Новый релиз выйдет в начале недели.
    Тестирование завершено.
    ОPC совершенно бесплатно может работать с любым устройством с поддержкой ModBus. Включая СП
    Спасибо. Просто в самом начале темы написано, что для работы с приборами, не входящими в библиотеку ОРС, требуется лицензирование.

  2. #2

    По умолчанию

    Заполнил анкету, а скачать не получается This content failed to load

  3. #3

    По умолчанию

    Не могу скачать новую версию орс сервера, прохожу опрос появляется ссылка на скачивание, но по ней ничего нет, пишет, что файл отсутствует или удалён.

  4. #4

    По умолчанию

    Не работает ссылка на новый сервер:
    http://www.owen.ru/catalog/uploads/t...ta_v1.9.54.zip

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,378

    По умолчанию

    Работоспособность сервера в домене вылечили ?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Работоспособность сервера в домене вылечили ?
    Добрый день!
    Проблему со скачиванием исправили!
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,378

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Новикова Маргарита Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Проблему со скачиванием исправили!
    При чем тут скачивание ?
    Было - ПК в домене, запуск OPC сервера - данные идут, подключение из SCADA -данные 0.
    После убийства всех процессов запуск SCADA - данные идут, запуск штатного ПО - данные 0

    Как-то связанно с тем, что неправильно определяется пользователь, так как подключение ПК в домен.
    Необходимо чтобы данные шли и туда и туда, если OPC сервер запущен на ПК в домене...

    Это исправили ?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    741

    По умолчанию

    Добрый день.
    Буду признателен за помощь.
    Имеется две разных настроенных конфигурации ОРС сервера.
    1. Чтение данных с ТРМ32 через Owen Cloud
    2. Чтение данных с ТРМ32 через RS485
    Каждая конфигурация сохранена в отдельном файле. При запуске севера все переменные отображаются.

    Как из Скада системы выбрать нужную конфигурацию сервера или даже обе сразу?
    У меня из Телемеханики Лайт получается отобразить данные из Owen Cloud.
    А из Trace Mode - данные полученные по RS485.
    При добавлении сервера в проект среда программирования не предлагает других вариантов или я не могу их найти.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Буду признателен за помощь.
    Имеется две разных настроенных конфигурации ОРС сервера.
    1. Чтение данных с ТРМ32 через Owen Cloud
    2. Чтение данных с ТРМ32 через RS485
    Каждая конфигурация сохранена в отдельном файле. При запуске севера все переменные отображаются.

    Как из Скада системы выбрать нужную конфигурацию сервера или даже обе сразу?
    У меня из Телемеханики Лайт получается отобразить данные из Owen Cloud.
    А из Trace Mode - данные полученные по RS485.
    При добавлении сервера в проект среда программирования не предлагает других вариантов или я не могу их найти.
    Добрый день!
    Из скада-системы нельзя выбрать конфигурацию ОРС. Это настройка ОРС-сервера (меню "Файл" - "Сделать стартовой"). Стартовая конфигурация - это та, которая автоматически запускается при вызове ОРС-сервера скада-системой. Две конфигурации не могут быть стартовыми. Если Вам нужно опрашивать устройства с разными протоколами, нужно создавать два узла.
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    18.05.2017
    Адрес
    Чебоксары
    Сообщений
    119

    По умолчанию

    Уважаемая Маргарита!
    Использую обновленный ОРС-сервер совместно со Trace Mode и облаком от ОВЕН. Привязал значения переменных к элементам экрана. Теперь стоит задача - отображать на экране наличие связи с нашей системой. Выбрал аналоговый входной сигнал ТРМ-210, и пытаюсь использовать атрибуты сигнала.
    Понимаю, что это не совсем Ваш вопрос, Вы можете быть не знакомы с Trace Mode, но все же - какой из многочисленных атрибутов сигнала Вы можете порекомендовать использовать. Для нормального использования нужно понимать, как Trace Mode, получая сигналы при помощи ОРС-сервера заполняет эти атрибуты.
    Возможно, есть какой-либо иной способ контролировать наличие связи с приборами для Trace Mode в случае получения данных посредством ОРС-сервера от ОВЕН?
    Последний раз редактировалось konst_smn; 10.11.2017 в 16:15.

Страница 21 из 44 ПерваяПервая ... 11192021222331 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 1124
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 09:37
  2. OPC-сервер RS-485.ОВЕН в TM6
    от mpa в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 17:10
  3. OPC Сервер и протокол ОВЕН В TRACE MODE
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 11:40
  4. КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 10:17
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 10:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •