  1. #1

    По умолчанию

    Подскажите, а что именно мне нужно запустить.
    Без названия.png
    В качестве устройства использую компьютер.
    (до этого проблем не было, а сегодня появились, хотя настройки ни какие не трогал)

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,714

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Стас Ц. Посмотреть сообщение
    Подскажите, а что именно мне нужно запустить.
    Без названия.png
    В качестве устройства использую компьютер.
    (до этого проблем не было, а сегодня появились, хотя настройки ни какие не трогал)
    Отладка - Старт

  3. #3

    По умолчанию

    Я так и сделал, но ничего не происходит.
    И такой вопрос может ли это быть связано с вызовом функции(которая не может запуститься).

    причина в функции которую написал, она не давала каким-то образом запустить визуализацию.
    Последний раз редактировалось Стас Ц.; 17.08.2023 в 14:42. Причина: найдена причина

  4. #4

    По умолчанию

    Вновь прошу Вашего внимания к себе.
    Точно глюк/баг и т.д. - поставил в проекте в визуализации "кнопка флажёк" (CheckBox) 3 штуки - , включить воду, включить УФ-лампу и включить свет.
    В какой-то момент времени всё работало. Случайно заметил при очередном прогоне всего интерфейса что ставя/снимая галочку на "включить свет" запускается техпроцесс!! - совсем другая кнопка!!, причём на этой другой кнопке запускается только ST код на нажатие а переменная кнопки не меняется!! и таким образом у меня половина кода кнопки срабатывает только - на сообщение. Причём этот глюк и в симуляции и в реальном СПК107М01 !!!.
    Удалил кнопку, создал заново - тоже самое!!, сделал простое копипасту этой кнопки - поставил рядом 2 абсолютно одиниковые!! По одной (первой) срабатывает глюк а по новой скопированной НЕТ!!!! БРЕД!!!, удалил глючную (думал там прописался глюк) - а ФИГУ!! глюк переехал на новую!! Сделал снова эту галочку (4_ю по счёту в проекте), 3_ю скрыл - и вот , 4_я работает!!! Место положения и группировка роли ни играет, глюк по прежнему на 3_й кнопке-галочке.kn1.PNGkn2.PNGkn3.PNG
    На скринах чётко видно свойства кнопки-галочки, потом код где она опрашивается и что она влючает/выключает бит на выходном модуле - ВСЁ, и также как она объявлена в глобальных переменных, внизу указаны все места где она использована - всё чётко 4 раза в программе - объявление, опрос в коде, и опрос/запись в визуализации. Точно также определена и описана и рядом стоящая такая же кнопка на UV-лампу - эта работает а другая НЕТ!!! Бред... ахтунг..

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,714

    По умолчанию

    Добрый день.

    Выложите, пожалуйста, ПРОСТЕЙШИЙ (с минимумом вашего кода и визуализаций) проект, в котором я смогу воспроизвести проблему, и подробно опишите, как именно это сделать.

  6. #6

    По умолчанию

    Код подготовлю, попробую минимизировать и выложить.. хотя я думаю что глюк может просто пропасть с ростом/уменьшения кода, также как пропал глюк с изменением цвета на кнопках - перескакивал на другие кнопки..

    Но вот возник очередной вопрос - WEB визуализация работает только когда я подключён к СПК107М01 по USB (виртуальная сеть) и всё прекрасно работает (IP 10.0.6.10:8080/myweb.htm).
    Отключаю USB, подтыкаю Ethernet кабель, на компе ставлю IP 10.0.6.111 (лампочки начинают гореть и там и там), но подключиться не получается к контроллеру - даже не пингуется, может надо как-то физически включить порт на СПК? прописать настройки в системном меню? в проекте? (отключить от USB и перенести на Ethernet ?)
    Прошарил все настройки в веб морте ПЛК - нет такого, в проекте я не использую Ethernet - оставил именно для веб-визуализации. (порты в/выв на 485).

    Добавил проект, также посмотрите в нём как настроен адрес Ethernet, в самой панели НИЧЕГО не менял в системных настройках с завода.
    Ещё прошу Вас глянуть настройку модулей ввода/выдова - вернее тайминги на них для скорости 115200, не могу добиться быстрого обмена, такое ощущение что пакеты теряются..
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось PupaJr; 24.08.2023 в 08:44. Причина: добавление глючного проекта

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,714

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PupaJr Посмотреть сообщение
    Код подготовлю, попробую минимизировать и выложить.. хотя я думаю что глюк может просто пропасть с ростом/уменьшения кода, также как пропал глюк с изменением цвета на кнопках - перескакивал на другие кнопки..

    Но вот возник очередной вопрос - WEB визуализация работает только когда я подключён к СПК107М01 по USB (виртуальная сеть) и всё прекрасно работает (IP 10.0.6.10:8080/myweb.htm).
    Отключаю USB, подтыкаю Ethernet кабель, на компе ставлю IP 10.0.6.111 (лампочки начинают гореть и там и там), но подключиться не получается к контроллеру - даже не пингуется, может надо как-то физически включить порт на СПК? прописать настройки в системном меню? в проекте? (отключить от USB и перенести на Ethernet ?)
    Прошарил все настройки в веб морте ПЛК - нет такого, в проекте я не использую Ethernet - оставил именно для веб-визуализации. (порты в/выв на 485).
    Какой IP-адрес у вас задан для Ethernet-интерфейса СПК?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Какой IP-адрес у вас задан для Ethernet-интерфейса СПК?
    Где это посмотреть/как ? в системном веб интерфейсе ? - ничего не менял... Ну и выше пост подправил - там проект порезанный, глюк - при установке галочки на UV-лампу как будто нажимается кнопка стоп (которая пока не активна даже)

    CDS 3.5 SP17p3 32bit , как вывести список библиотек не знаю, не могу написать, но при загрузке проекта среда напишет какие я использовал.
    Последний раз редактировалось PupaJr; 24.08.2023 в 08:55.

  9. #9
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,714

    По умолчанию

    в системном веб интерфейсе ?
    Да.

    ничего не менял.
    Тогда у СПК на Ethernet'е IP-адрес по умолчанию - 192.168.0.10. Вполне логично, что вы не можете пропинговать его с ПК, у которого IP из другой подсети (10.0.6.111).

    Ну и выше пост подправил - там проект порезанный, глюк - при установке галочки на UV-лампу как будто нажимается кнопка стоп (которая пока не активна даже)
    Посмотрел - это баг CODESYS, связанный с обработкой события OnValueChanged - оно срабатывает даже в тех случаях, когда не должно.
    Проверил в версии плагина визуализации 4.4.0.0 - там этот баг уже исправлен.


    По поводу модулей - непонятно, что вы подразумеваете под "быстрым обменом", так что ничего содержательного сказать по этому поводу пока нельзя.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Да.



    Тогда у СПК на Ethernet'е IP-адрес по умолчанию - 192.168.0.10. Вполне логично, что вы не можете пропинговать его с ПК, у которого IP из другой подсети (10.0.6.111).



    Посмотрел - это баг CODESYS, связанный с обработкой события OnValueChanged - оно срабатывает даже в тех случаях, когда не должно.
    Проверил в версии плагина визуализации 4.4.0.0 - там этого баг уже исправлен.


    По поводу модулей - непонятно, что вы подразумеваете под "быстрым обменом", так что ничего содержательного сказать по этому поводу пока нельзя.
    С веб визуализацией разобрался, да, ИП были не те, спасибо.

    По "багу" - надо скачать новый плагин , старый убрать (как?) и новый поставить (как?), и привет новые глюки!!
    Двойной клик тут исправлен ??

    По быстрому обмену - весь обмен завязан на длительности цикла передачи, таймаутах. и пр. у меня теперь есть жёсткая потребность в оптимизации скорости - с минимум пауз(таймаутов) - максимальное выжимание скорости обмена с переферией. Ну это уже не в этой теме, создал в другом разделе этот вопрос.
    Последний раз редактировалось PupaJr; 24.08.2023 в 10:25.

Страница 202 из 267 ПерваяПервая ... 102152192200201202203204212252 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •