Страница 20 из 21 ПерваяПервая ... 1018192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 206

Тема: ТРМ1033 Новый контроллер для управления приточной вентиляцией

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    всем привет, пытаюсь подключить трм1033 220 01 на начальном этапе, проверить выходы входы

    для начала хочу проверить как работает открытие закрытие заслонок и тд... но ввиду того что руки наврно заточены под что то другое ни как не могу выключить аварии
    подключил на все DI фазу но ошибки не уходят, подскажите что на что надо подключить чтоб сбросить ошибки, в частности выводяться в рандомном виде пожар и то либо ВП и фильтр, сейчас висит ошибка именно ВП и ФИЛЬТР,

    службе поддерки глубоко на***ть может тут кто то подскажет
    всем заранее спасибо

  2. #2

    По умолчанию

    для домашнего колхозинга это всё слишком избыточно - частотник, нагреватель....
    опять это не решает проблем с микроклиматом в подвале и вопроса с эффективностью охлаждения
    проблема не столько охладить, проблема - избавиться от нагрева, в этом вся проблема подвала
    не решить её - всё напрасно
    камера холодильная надёжнее и практичнее
    или хотябы зону с вашими корнеплодами сделайте её теплоизолированной тупо из пеноплекса на пене собрать и подавать холодный воздух только в этот объём, чтобы не было подогрева

    иначе просто рукоблудие малоэффективное
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 30.07.2025 в 12:40.

  3. #3

    По умолчанию

    Подскажите, сколько по времени загружается ПО в ТРМ 1033 после пропадания и восстановления электропитания?

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте! Не знал , где спросить - пишу здесь.
    Предложили собрать ящик для управления приточной вентиляцией. В проекте (схеме) электрический нагреватель на 3 ступени. По инструкции прибору 1033 первая ступень управляется сигналом аналогового выхода 0..10В. Так вот при подключении 1й ступени нагревателя (допустим 8 кВт) что именно обеспечивает плавную регулировку работы первой ступени , т.е. через какое устройство оптимально подключить 1ю ступень нагревателя, чтобы она управлялась аналоговым сигналом ?

  5. #5

    По умолчанию

    Коллеги. Попал в засаду, собрал приточки на ТРМ1033, как только включается приточный вентилятор через ПЧ показания всех температур начинают плавать. Отключаю частотник все в норме. Неужели это от земли?Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20251121_112307.jpg 
Просмотров:	20 
Размер:	1.19 Мб 
ID:	86819 Повода все экранированные. Даже между входным клемником и входами ТРМ1033.
    Последний раз редактировалось Сяржук; 21.11.2025 в 13:23.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сяржук Посмотреть сообщение
    Коллеги. Попал в засаду, собрал приточки на ТРМ1033, как только включается приточный вентилятор через ПЧ показания всех температур начинают плавать. Отключаю частотник все в норме. Неужели это от земли?
    Нужен комплекс мер, если у вас частотники стоят. Экранированные провода сигналов (измерений) и сети RS485, резисторы 120 Ом на концах.
    Заземление экранов перед входом в ПЛК (ПР). Разнесение силовых и измерительных кабелей.
    Лучший вариант поставить частотники в отдельном шкафу или хотя бы поставить металлический экран. Шкафы заземлить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.11.2025 в 13:30.

  7. #7

    По умолчанию

    У меня такое наблюдалось тоже на ОВЕН 1033 с ПЧВ которые делал тогда ещё сам Овен. Фильтры перед ПЧВ и ТРМ 1033 не особо помогали. Честно так и не понял откуда едёт наводка, вероятно через кабель на датчики, так как DI отключил от управления. Прошивка тоже не дала положительного результата. Частотники стояли вне шкафа. Заземление было. Провода что до ПЧВ что от них в экране. Я понял что помехоустойчивость ТРМ1033 не очень хорошая. Примерно такой же баг был на первых шкафах VTS.

  8. #8

    По умолчанию

    Мне тоже не понравилось, что десятые постоянно колбасит, даже на незапущенной установке (возможно фонит от соседних работающих?), а ведь автоматика в отдельных шкафах, ПЧ в отдельных, СУП, линии управления убраны в металлический лоток с разделителем на низковольтную и силовую, а сила ПЧ вообще отдельно от лотка, экранированные линии наружней, интерфейса, связи с ПЧ.

    До приемлемого вида довел увеличением времени фильтра по аналоговым входам.

  9. #9

    По умолчанию

    А где настройки "времени фильтра по аналоговым входам"?
    Ради эксперимента вынес ПЧ из шкафа, но чуда не произошло, лучше не стало.
    Может какой-нибудь RC фильтр на входе замутить?
    Последний раз редактировалось Сяржук; 24.11.2025 в 15:02.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сяржук Посмотреть сообщение
    А где настройки "времени фильтра по аналоговым входам"?
    В сервисном меню по зажатию ALT

Страница 20 из 21 ПерваяПервая ... 1018192021 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление приточной вентиляцией с электронагревателем
    от turavinin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 11:26
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 12:32
  3. Управление приточной вентиляцией
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 10:35
  4. контроллер приточной вентиляции трм133м-02
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 13:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •