Тема: Шаблоны сетевых устройств для OWEN Logic

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    если Вы бы написали, что в случае присвоения "1" переменной запуска записи, запись будет производиться постоянно с максимально возможной частотой
    Все руководства с определенной периодичностью корректируются, вносятся новые правки, на основании анализа обращений и т.д. систематизируем, внесем правки.
    А пока вторая часть, https://youtu.be/miTsntqGIQA про основные настройки и работу со статусами.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,060

    По умолчанию

    Вопрос, почему при rd = 0 работает по периоду опроса, если вообще НЕ ДОЛЖНО быть опросов никогда ?

    Еще раз по порядку.
    1. Опрос = 1 - разрешает опрос вообще, при =0 никаких опросов
    2. Опрос = 1, опрос переменной по rd = 1 опрос только по импульсу, если rd = 0 то переменная не должна опрашиваться вообще, а у вас они все опрашиваются по периоду опроса даже при выключенном rd
    3. Вот если бы по периоду опрашивалось, когда сетевая переменная не привязана к rd, а в свете того, что привязаны, то почему при периоде 1000 мс (стоит же RTRIG на rd) продолжался опрос всей пачки каждую секунду, в то время как rd = 0 ?????

    обязательно надо выставлять период опроса максимум, чтобы можно было управлять по rd, а это явный косяк...
    Последний раз редактировалось melky; 16.04.2020 в 19:56.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Вопрос, почему при rd = 0 работает по периоду опроса, если вообще НЕ ДОЛЖНО быть опросов никогда ?
    Затрудняюсь ответить, почему именно так, узнаю.

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Еще раз по порядку.
    1. Опрос = 1 - разрешает опрос вообще, при =0 никаких опросов
    2. Опрос = 1, опрос переменной по rd = 1 опрос только по импульсу, если rd = 0 то переменная не должна опрашиваться вообще, а у вас они все опрашиваются по периоду опроса даже при выключенном rd
    3. Вот если бы по периоду опрашивалось, когда сетевая переменная не привязана к rd, а в свете того, что привязаны, то почему при периоде 1000 мс (стоит же RTRIG на rd) продолжался опрос всей пачки каждую секунду, в то время как rd = 0 ?????

    обязательно надо выставлять период опроса максимум, чтобы можно было управлять по rd, а это явный косяк...

    1. Да, это как вывести модуль из обмена вообще.
    2 и 3 следствие этой особенности, возможно что максимум и не нужно ставить, если чтение будет выставляться раньше, то опрос по периоду не будет возникать, что-то типа watchdog, нужно уточнить.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,060

    По умолчанию

    Ну у вас в примере видно же, что опрос продолжался каждую секунду (поставлен период 1000 мс) а ведь переменная rd равна 0, вы же вход I2 каждую секунду не вкл/выкл а по видео видно что там RTrig стоит, значит 1 должна была сброситься на следующем цикле и куда раньше, чем 1 секунда. Либо это очередная фича, надо строго по переменной опрашивать, выставить максимальное значение 65535 ? это чуть больше минуты однако. Выходит тогда программно ну никак не заставить читаться переменную потому что не имеет смысла, все равно через минуту прочтется ?

    Например с настроечного экрана прочитать переменные из сети а просто по программе они триста лет не нужны. Один из вариантов
    Последний раз редактировалось melky; 16.04.2020 в 22:57.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Ну у вас в примере видно же, что опрос продолжался каждую секунду (поставлен период 1000 мс) а ведь переменная rd равна 0, вы же вход I2 каждую секунду не вкл/выкл а по видео видно что там RTrig стоит, значит 1 должна была сброситься на следующем цикле и куда раньше, чем 1 секунда. Либо это очередная фича, надо строго по переменной опрашивать, выставить максимальное значение 65535 ? это чуть больше минуты однако. Выходит тогда программно ну никак не заставить читаться переменную потому что не имеет смысла, все равно через минуту прочтется ?

    Например с настроечного экрана прочитать переменные из сети а просто по программе они триста лет не нужны. Один из вариантов
    Да, если един раз нужно вычитать какую-то часть регистров, то выделить ее в отдельный блок, включить обмен и затем выключить, иначе будет каждые 65 секунд читать, других вариантов я не вижу.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,060

    По умолчанию

    Вот в этом и косяк, шаблонизация захромала.
    Так как если у меня ничего не привязано к входу прибора, мне вообще не нужен опрос переменной. Придется переменную просто удалять, так как исключить ее из опроса никак не получится. В тот или иной момент времени все равно будет происходить опрос.

    надо, чтобы при наличии переменной Запрос чтения, чтение проводилось только при наличии импульса лог 1. Если там 0 - переменная выбыла из опроса шаблона при любых других комбинациях. Если "Не задано" тогда участвует в опросе.

    Опять же, переменная Опрос = "не задано" чтение в цикле, = 1 - чтение по периоду, = 0 - запрет
    А у вас у тут хромает, по видео видно что при = 1 есть вариант циклического опроса.

    Если хотите красиво оформить шаблонизацию для ПР, поправьте логику работы при наличии и отсутствии указанных переменных. Добавьте в выбор еще и Константы в пункты меню. то есть "не задано"; привязать переменную; константа 0 или 1
    Последний раз редактировалось melky; 17.04.2020 в 08:42.

  7. #7

    По умолчанию

    Часть 3. Нагружаем алгоритм ПР до 100%, измеряем количество сетевых запросов на разных скоростях, исследуем и сравниваем эффективность разных типов команд Modbus.
    https://www.youtube.com/watch?v=kOo4INKt8Nw
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #8

    По умолчанию

    Добавил шаблон устройства для чтения температуры и влажности и ввода их коррекции с датчиков типа XY-MD02 (на базе SHT20).
    Может кому пригодится.

    Так же добавил пример проекта.
    В примере чтение и отображение параметров, возможность задания коррекции от -9,9 до +9,9 по температуре и влажности.

    XY-MD02-pinout.jpg
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось megadocent; 13.06.2020 в 16:28.

  9. #9

    По умолчанию

    здраствуйте,есть у кого шаблон пр 102(слейв) и ипп 120 мастер
    хоть пример какой работы,спасибо огромное заранее!!!!

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от farikpwnz Посмотреть сообщение
    здраствуйте,есть у кого шаблон пр 102(слейв) и ипп 120 мастер
    хоть пример какой работы,спасибо огромное заранее!!!!
    пример работы посмотрите в видео Юрия Реваки на ютубе. там хорошо описано взаимодействие ИПП120 и ПР. а если хотите использовать ПР102 как модуль ввода/вывода, то там всего несколкьо регистров и они приведены в инструкции.

Страница 20 из 28 ПерваяПервая ... 101819202122 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 20:55
  5. Шаблоны устройств.
    от LexScor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 14:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •