прочитал внимательно эту веточку,возможна такая неисправность:
дребезг выходных контактов (из-за износа) на выходе регулятора РС-29?,
и вследствие этого быстрый износ ПБР?
прочитал внимательно эту веточку,возможна такая неисправность:
дребезг выходных контактов (из-за износа) на выходе регулятора РС-29?,
и вследствие этого быстрый износ ПБР?
Здравствуйте, коллеги!
Столкнулся с проблемой при установке привода Rotork Skilmatic SI-PRO на запорную арматуру Fisher NPS 4 ET CAVIII. Привод ранее работал с клапаном Fisher NPS 3, но после замены на 4-дюймовый возникли сложности с корректной работой.
Что было сделано:
Установили привод на клапан, проверили подключение.
При первом тесте привод открывался только на 73%.
Настроили конечные выключатели, откалибровали привод через пульт (Bluetooth).
Провели Full Stroke Test, система завершила тест успешно.
Проверили работоспособность – привод открывается и закрывается без ошибок.
Однако манометр после клапана показал, что полное закрытие не достигнуто (идет утечка).
Попробовали скорректировать положение штока, заново установив соединительные блины.
После этих манипуляций привод отказался работать.
Текущие проблемы:
При переключении в ручной режим и попытке открытия/закрытия насос запускается только на 2-3 секунды, давление поднимается до 2,3 бара и привод отключается.
Появляются ошибки:
Stall Inhibit
Pump Inhibit
Motion Inhibit
1). Насчёт ТРМ-12. Ставили вместо Р-25. Работают с ПБР и однофазными МЭО-63. Работают нормально, но, только в режиме нагреватель\холодильник. При попытках настраивать в режиме управления задвижками - ведут себя непредсказуемо (даже одновременно срабатывают оба выхода). Сколько ни мучались - ничего не вышло. Но, в принципе, мне без разницы какой режим - лишь бы работало.
2). ТРМ - 212 нормальный прибор. Если всё правильно настроено - работает без проблем. Стоят там же, как регуляторы соотношения газ\воздух и на мини-котельной, как погодозависимый регулятор. Несмотря на то, что в мини-котельной наблюдаются сильные скачки температуры воды после котла КЧМ из-за работы его позиционного терморегулятора, а, также из-за работы регулятора температуры ГВС, точность поддержания воды в контуре отопления одноэтажного здания составляет +- 0.5 - 1 градус.
ИМХО, от старья надо избавляться и, чем быстрее, тем лучше для всех!
подскажите плз,хотим заменить регуляторы Р29 на ТРМ 212 с ПДУ-И поплавковым датчиком уровня с аналоговым выходным сигналом 4...20 мА,МЭО установлен старый советский с реверсивным пускателем ,(регулирование уровня воды в дэараторе ) - корректно ли будет работать эта система?
тема называется "подключение и управление трехфазным мэо-250 через трм-10"
вы же с чего-то решили запостить каммент про "привод Rotork Skilmatic SI-PRO на запорную арматуру Fisher NPS 4 ET CAVIII. "
это вот прям песец как актуально и соответствует содержанию как самой темы в заголовке, так и вообще концепции форума, посвящённого продукции ОВЕН