Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 13 из 13

Тема: умирают аналоговые выходы ?

  1. #11

    По умолчанию

    обычно то да.
    только в случае с плк150 источники связаны - так как с аналоговый выход плк активный - то есть он без внешнего бп выдает 0-10 в
    были, и не раз прецеденты с белимо - и без проблем - сам подключал.
    а вот тут чего то человек жалуется...
    вообще очень странно закладывать питание 24 переменки, когда 24 постоянки привод тоже жует... сэкономить на бп 300 р. и получать не пойми чего...
    сейчас схемотехники смотрят защиту дополнительно от подачи на вход 0в аналогового выхода плк переменки 24в.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от николаев андрей Посмотреть сообщение
    вообще очень странно закладывать питание 24 переменки, когда 24 постоянки привод тоже жует... сэкономить на бп 300 р. и получать не пойми чего...
    не все привода, во всяком случае, по спецификации к ним.
    Цитата Сообщение от николаев андрей Посмотреть сообщение
    сейчас схемотехники смотрят защиту дополнительно от подачи на вход 0в аналогового выхода плк переменки 24в.
    ээээ... а обычный защитный стабилитрон, как во многих других контроллерах, там не стоит? обычно он и выгорает в таких случаях, защищая "цап" контроллера. а то овен пока не горел, необходимости разбираться не было.

  3. #13

    По умолчанию

    ну вот сейчас этот контроллер у нас ночь в работе простоял - никаких нареканий...
    с оптронами не отвечу сразу - я не схемотехник. схемотехники разбираются.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12