    или пересчитывать реже,
    в двух случайных точках левое влияние Д разнонаправленных помехх легко сломает всю тендецию.
    Много мелкого шума в количестве - сгладятся.
    Банальная синусоида. Сложите 2 рандомных точки на периоде и 20 рандомных точек. Во втором случае сумма будет ближе к 0.

    Но вопрос у ТС не про шум, а про максимально возможную реакцию для регулятора.

    Почтальон носит письма. Толи 2 толи 3 раза в день в разное время.
    Заглядывать в ящик каждый час? Беспонтово - ТС там убивает диф.
    Заглядывать раз в неделю? - можно опоздать на званый ужин.
    Я предложил почтальону звонить в дверь и отдавать письмо в руки.

  2. #12

    По умолчанию

    Всё правильно, но практика приводит к другим результатам. Не могу объяснить иначе, чем ранее - тенденция изменения от воздействия превышает шум и позволяет использовать большие значения П и Д, а на И это не влияет. После серии управляющих воздействий регулируемый параметр попадает в зону нечувствительности и шум совсем перестаёт учитываться.

    Для инерционных процессов (давление пара в барабане котла, уровень воды в барабане котла, температура подающей воды отопления после смесительного трёхходового клапана, уровень воды в деаэраторе) опытным путём приходил к выбору 10-15 с интервала пересчёта.
    Лет 15 назад было много свободного времени и смог неделю экспериментировать над атмосферным деаэратором и двумя ТРМ12 (уровень воды и давление пара в деаэраторе). Перебирал разные варианты настроек - и большой и маленький период пересчёта, и разные коэффициенты ПИД. Тогда и нашёл для себя некоторые соотношения настроек ПИД для КЗР.
    У ТРМ12 есть отличие от Р25 - если расчётный импульс на задвижку превышает период пересчёта - "излишки" игнорируются. Поэтому сильно уменьшать период пересчёта ТРМ12 - не стоило.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ПЛК 110 (М02) PID регулирование
    от Александр SPB в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.10.2021, 22:53
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.06.2020, 21:47
  3. PID-Регулирование
    от smit467b в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.10.2019, 14:28
  4. ПИД-регулирование
    от Aldonin2007 в разделе Наши проекты
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 19:44
  5. ПИД регулирование в ПЛК 154
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 16:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •