Тема: ТРМ1 ошибка I--I

  1. #11
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    407

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Илья Евлахов Посмотреть сообщение
    Мультиметр показывает 5,8 мА
    Цитата Сообщение от Илья Евлахов Посмотреть сообщение
    Если полярность ошибочная, ТРМ выдаёт LLLL. А если верная то I--I.
    Странно всё это...
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    26.11.2024
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Выяснилось следующее: проверил вход ТРМ термопарой, вход работает. Значит проблема в шунте. На вход параллельно датчику повесил резистор на 50 Ом, показания появились.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12