    По умолчанию

    Спасибо за совет, попробую ОРС.

  2. #2

    По умолчанию

    Связался с техподдержкой и они посоветовали поставить в настройках ТСР панели время ожидания 20 мс (вместо 0). Т.к. пакеты не успевают обработаться. Теперь всё работает.
    По мере набора проекта в панели опять начались сбои. Поменял время таймаута на 10000 и всё стало норм.