Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 16 из 16

Тема: ПР200+MasterOPCUniversal+MasterScada3x

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    При смене значения (секунд) на выходе EQ на один такт будет проскакивать значение FALSE, перезапускающее таймер
    Я в данный момент подключен к ПР, так вот почему то у меня постоянно таймер сработан, даже при потери связи со скадой.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от РусланСемей Посмотреть сообщение
    Я в данный момент подключен к ПР, так вот почему то у меня постоянно таймер сработан, даже при потери связи со скадой.
    В данной схеме наличие 1 на выходе таймера как раз свидетельствует об отсутствии связи. При наличии связи СКАДА должна менять переменную "секунды" у себя, а ПР - считывать меняющееся там значение

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    В данной схеме наличие 1 на выходе таймера как раз свидетельствует об отсутствии связи. При наличии связи СКАДА должна менять переменную "секунды" у себя, а ПР - считывать меняющееся там значение
    Даже когда идут секунды на выходе 1

  4. #14

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от РусланСемей Посмотреть сообщение
    1.jpg
    прикрепил
    В оригинале вроде линия задержки...

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    В оригинале вроде линия задержки...
    спасибо разобрался.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Помощь с отчетом MasterScada3x
    от SergeyRosdiler в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.11.2021, 14:48
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •