    Тогда оставляю только макрос. А в HEX перевожу уже в облаке все верно? (102, 104, 106, 108, 10А, 10C, 10Е, 110). т.е указываю фукнцию чтения 3 а адрес регистра 102. ?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей12311 Посмотреть сообщение
    Тогда оставляю только макрос. А в HEX перевожу уже в облаке все верно? (102, 104, 106, 108, 10А, 10C, 10Е, 110). т.е указываю фукнцию чтения 3 а адрес регистра 102. ?
    Теперь правильно с адресами, но тут надо ещё помнить, что при передаче переменных флоат, могут поменяться местами регистры. Если показания будут типа 2.3*e -37, значит регистры надо переставить. Про ошибку 255 уже написал.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. СИ8 + ПЕ210
    от krigk в разделе ПЕ210
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.11.2021, 09:21
  2. ПМ210 + ПЕ210 для ПР200
    от Kowex в разделе ПМ210
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.10.2021, 11:51
  3. Чтение и запись одного регистра ПР200 через OwenCloud (ПЕ210)
    от arty в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.05.2020, 10:03
  4. ПЕ210-Применение в СКАДА
    от ВладВВВ в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.05.2020, 11:19
  5. ПР200 ПЕ210
    от Sergey_11_15 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.04.2020, 17:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •